土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器通讯故障的解决方案的探讨

变频器通讯故障的解决方案的探讨

发布于:2015-07-03 15:42:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器通讯故障的解决方案
  变频器通讯故障主要检查以下三方面的内容:
  (1)通讯接口的硬件接线和配置
  硬件是通讯建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通讯故障很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题。因此,一旦通讯故障时,必须首先查通讯接口的配线,并需注意以下事项:① 每台变频器的PE端就近单点接地;② 每台变频器的地线GND连在一起;③ RS485通讯采用屏蔽电缆,且屏蔽电缆采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通讯模块的外壳PE接在一起。
  在采用以上标准配线仍不能解决通讯故障时,还可以继续采取以下措施:① 采用隔离的RS485通讯模块;② 当由于干扰是从GND线串入变频器或外部设备的,导致变频器或外部设备不能正常工作时,可断开各台变频器相连的GND连线。
  (2)通讯协议的参数设置
  常规的变频器通讯分为三种:① 变频器RS232接口与上位机RS232通讯;② 变频器通过RS232口后再接调制解调器MODEM与上位机联机;③ 变频器RS485接口与上位机RS485通讯。因此,在变频器中必须设置相对应的通讯参数。
  (3)通讯软件的配置
  由于很多变频器系统都是建立在总线控制基础上,因此,总线系统的软件配置是检查通讯故障的难点。只有将通讯软件故障排除了,变频器的通讯故障才会彻底消除。
  对于通讯故障,艾默生变频器EV /TD主要表现为两种情况,一种是有故障代码显示,即“E017”(RS232/485通讯错误),还有一种是无故障代码显示,对于前者而言,其故障定位如图1所示。
  
0I51033Y-0.jpg
  图1 艾默生通讯故障定位
  而对于无故障代码的通讯故障,则必须首先查看系统配置,找到故障原因所在,然后再重新配置系统。

0I51033Y-0.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器启动和运行报过流故障分析

启动报过流: 变频器在启动信号投入时,跳OC过流信号,这种情况往往是IGBT模块并没有损坏,而只是驱动电路存在异常使IGBT不能被良好驱动;有的是上电即跳OC信号,则可能是模块或驱动电路本身故障,输出电路检测电路本身故障,或者是具有其它运行会危及模块安全的因素(如过电压),当具有这种因素存在时,有的变频器处理的措施是,操作显示面板能调看和修改参数,但不能进行运行操作;有的则是干脆拒绝所有操作。

回帖成功

经验值 +10