土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁、板在承台内的做法疑问

基础梁、板在承台内的做法疑问

发布于:2015-07-03 16:20:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
经常见基础梁或板的底筋设计为锚入基础承台内La,但基础承台的底筋没有上弯(如下图左侧做法),是否不合理?是否应按图中右侧的做法将承台底部钢筋上弯后与梁板底筋搭接呢?
2.jpg

2.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lj9508
    lj9508 沙发
    左边应和右边作法一样
    2015-07-17 17:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • mudong
    mudong 板凳
    曾晓峰 发表于 2015-7-3 17:12 应按图中右侧的做法将承台底部钢筋上弯后与梁板底筋搭接,因左侧做法钢筋未锚入钢筋砼构件内,要使钢筋不被拨 …嗯,我也是这样觉得的,如果没有大的水浮力我觉得可以按图左侧,但一些设计院的图纸无乱什么情况都按左侧考虑
    2015-07-07 09:22:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防水底板下是否设置软垫层

大家做设计防水底板时下面会设置软垫层吗?按设计理论,在桩基础承台+防水底板结构中,为避免防水底板受附加力,在其地下设置聚苯板软垫层,但我见实际施工时,施工单位会多超挖,以便让后面桩基施工挖出来的土回填,回填的土一般也不压实,如果是这样,再设置一道软垫层是否多余呢?另外,有些地方考虑防水板下的土承担部分板上荷载,是否也难成立呢?

回帖成功

经验值 +10