模块名称
|
节点地址
|
通讯速率
|
DVPDNET-SL主站模块
|
00
|
500K bps
|
DNA02
|
01
|
500K bps
|
DNA02
|
02
|
500K bps
|
… …
|
… …
|
… …
|
DNA02
|
09
|
500K bps
|
DVPDNET-SL主站模块寄存器
|
|
从站设备元件装置
|
|
D6287
|
|
VFD-F Drives 230V 50HP变频器
|
VFD-F变频器命令字 |
D6288
|
VFD-F变频器频率字 |
||
D6289
|
PLC
|
D500(温度设定信号) |
|
D6290
|
VFD-F Drives 230V 20HP变频器
|
VFD-F变频器命令字 |
|
D6291
|
VFD-F变频器频率字 |
||
D6292
|
PLC
|
D500(温度设定信号) |
|
D6293
|
D501(CO2浓度设定信号) |
||
……
|
……
|
…… |
|
……
|
……
|
…… |
|
D6314
|
VFD-F Drives 230V 20HP 变频器
|
VFD-F变频器命令字 |
|
D6315
|
VFD-F变频器频率字 |
||
D6316
|
PLC
|
D500(温度设定信号) |
DVPDNET-SL主站模块寄存器 |
|
从站设备元件装置
|
|
D6037
|
|
VFD-FDrives 230V 50HP变频器
|
VFD-F变频器状态字 |
D6038
|
VFD-F变频器设置频率 |
||
D6039
|
PLC
|
D408(现场温度信号) |
|
D6040
|
VFD-F Drives 230V 20HP变频器
|
VFD-F变频器状态字 |
|
D6041
|
VFD-F变频器设置频率 |
||
D6042
|
PLC
|
D500(现场温度信号) |
|
D6043
|
D501(现场CO2浓度信号) |
||
……
|
……
|
…… |
|
……
|
……
|
…… |
|
D6064
|
||||||||||||||
b15
|
b14
|
b13
|
b12 |
b11
|
b10
|
b9
|
b8
|
b7
|
b6
|
b5
|
b4
|
b3
|
b2
|
b1
|
b0
|
D6036 |
主站模块状态
(0:正常,1:初始化,2:错误) |
主站模块错误代码
|
PLC元件
|
元件说明
|
M0~M63
|
节点0~节点63状态指示 |
C0~C63
|
节点0~节点63错误计数器 |
M100
|
当M100=ON时,主站处于正常状态 |
M101
|
当M101=ON时,主站处于初始化状态 |
M102
|
当M102=ON时,主站处于错误状态 |
D10
|
主站的错误次数 |
D11
|
主站的错误代码 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 809 人订阅
阅读下一篇
室内人工冰场的使用要求及设计条件室内人工冰场的使用要求及设计条件 一、概述 人工冰场出现于1878年。上世纪60年代末北京建成我国第一座人工冰场。随着我国经济发展和2008年北京奧运会到来,人工冰场将得大的发展。二、人工冰场的使用要求及设计条件 ⒈冰场尺寸 比赛用人工冰场的尺寸和面积由体育竞赛标准确定。娱乐性冰场的尺寸可任意确定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳一等奖1名,可获得价值10,000元的奖品;
二等奖3名,可获得价值3,800元的奖品;
三等奖8名,可获得价值1,000元的奖品。
除此之外,所有投稿作品均将获得精美礼品一份,入选出版文集的文章也均有相应稿酬。
活动网址 http://zhengwen.ca168.com/delta2016
回复 举报