土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的建筑室内是否设置消火栓系统!

这样的建筑室内是否设置消火栓系统!

发布于:2015-07-03 10:22:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做个厂区的办公楼和倒班楼。
办公楼3层建筑高度11.55 体积9387 这个根据8.2.1-5很明显不用设置室内消火栓系统!
可倒班楼3层建筑高度11.85 体积9257 但是一层设置的是职工餐厅 一层面积800平, 其余2到3层设置4人间宿舍,共用卫生间 盥洗间,这个建筑怎么确定 适用8.2.1-5 还是8.2.1-3
谢谢 望大家给点建议!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1429688421600
    分才有用,非常好
    2015-07-04 13:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • 管道工马里奥
    我觉得是按8.2.1-5,不设
    你看GB50974-2014 3.5.2的表,这个倒班楼应该算民用建筑里单层及多层公寓宿舍一类吧,高度大于15或体积大于10000
    2015-07-03 17:06:03

    回复 举报
    赞同0