土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的建筑室内是否设置消火栓系统!

这样的建筑室内是否设置消火栓系统!

发布于:2015-07-03 10:22:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近做个厂区的办公楼和倒班楼。
办公楼3层建筑高度11.55 体积9387 这个根据8.2.1-5很明显不用设置室内消火栓系统!
可倒班楼3层建筑高度11.85 体积9257 但是一层设置的是职工餐厅 一层面积800平, 其余2到3层设置4人间宿舍,共用卫生间 盥洗间,这个建筑怎么确定 适用8.2.1-5 还是8.2.1-3
谢谢 望大家给点建议!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1429688421600
    分才有用,非常好
    2015-07-04 13:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • 管道工马里奥
    我觉得是按8.2.1-5,不设
    你看GB50974-2014 3.5.2的表,这个倒班楼应该算民用建筑里单层及多层公寓宿舍一类吧,高度大于15或体积大于10000
    2015-07-03 17:06:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖卫、给排水消防工程监理细则说明

暖卫、给排水消防工程监理细则一、施工前的准备工作1、首先熟悉图纸,对图纸中存在的问题做好记录,会审时与设计人员协商解决。2、在施工前将暖卫给排水消防安装工程施工组织设计及施工工艺方法编制出来,报监理审查合格后方可施工,其内容包括: (1)暖卫工程予控的质量等级; (2)暖卫施工人员的名单、专业工种的证件(复印件); (3)施工机具及施工设备情况表; (4)工程用的材料及设备情况表; (5)详细的技术交底;

回帖成功

经验值 +10