土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 暖卫、给排水消防工程监理细则说明

暖卫、给排水消防工程监理细则说明

发布于:2015-07-03 08:53:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
暖卫、给排水消防工程监理细则
一、施工前的准备工作
1、首先熟悉图纸,对图纸中存在的问题做好记录,会审时与设计人员协商解决。
2、在施工前将暖卫给排水消防安装工程施工组织设计及施工工艺方法编制出来,报监理审查合格后方可施工,其内容包括:
(1)暖卫工程予控的质量等级;
(2)暖卫施工人员的名单、专业工种的证件(复印件);
(3)施工机具及施工设备情况表;
(4)工程用的材料及设备情况表;
(5)详细的技术交底;
(6)工程进度一览表;
(7)安全施工组织措施。
二、监理工作的依据和执行标准是国家发布的建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范即GB50242-2002中的有关规定进行监理工作。
三、材料要求
1、建筑给水、排水及采暖消防工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理核查确认。
2、所有材料进场时应对品种、规格、外观进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。
3、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书,进场后应对器具和设备做好成品保护和包储工作。
4、阀门安装前,应作强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽取100%且不少于1个,对安装干管口起切断的作用的闭路阀要逐一试验,阀门的强度和严密性应符合GB50242-2002的规范规定。
四、施工过程质量控制
1、建筑给排水及暖卫、消防工程与相关专业之间进行交接质量检查,并形成记录。
2、隐蔽工程在隐蔽前经验收各方检验合格的方可隐蔽,形成记录。
3、各种管道安装的型号、规格、位置及要求必须符合设计要求及本规范规定。各种支、托、吊架的安装时规格、型号、位置、间距及要求必须满足设计要求及本规范规定。
4、本工程采用的是低温、热水、地板辐射的采暖方式。塑料管道布置的每个环路的总延长米小于100M,管道中心间距120-200MM,沿外墙附近可采用较小值,固定管钉间距直管段500MM,弯曲外加密50MM,墙周围设8-10MM,高150MM的弹性保温材料,塑料管盘管完毕单做一次水压试验,符合设计及规范规定后方可隐蔽,隐蔽后再进行一次试验。
5、排水管道安装时对其材料的外观进行检查,各种管件、配件的型号、颜色必须与管道相一致。安装后必须对管道用包装物将管道进行包裹,以免二次污染。固定件必须安装牢固,坡度正确,无倒坡现象。排水管道出基础时,管顶面与洞口有15CM的间距 隐蔽时应用砂土或素土填埋。按要求设置伸缩节,检查口及清扫口。
6、给水引入管与排水排出管,净距不小于1M,室内给水如采用塑料管安装的应将管道进行包裹,支、吊架应牢固位置准确,水表安装在便于检修,不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10-30MM。
7、室内消火栓系统安装、消火栓、水龙常与水枪和快速接头绑扎好后,根据箱内构造将水龙常挂放在箱内的挂钉、托盘和支架上,检口应朝外,并不应安装门轴侧,检口中心距地面为1.1M,允许偏差±5MM,箱体垂直度允许偏差为3MM。
五、安装完毕后的检验:给水管道及采暖管道施工完毕必须按要求做试压试验,并应满足设计要求,采暖系统进行冲洗工作,并经有关部门检验合格方可使用,采暖系统试验完毕将管内积水清除干净,以免冻结。排水管道安装一层时,对隐蔽部分做灌水试验,其灌水高度不低于底层地面高度,满水15MM,水面下降后再灌满观察5MM液面不降,管道及接口无渗漏为合格,排水系统安装完毕必须做通球试验,球体为排水管,管径的2/3为宜,通球率必须达到100%。采暖系统必须按设计要求及规范规定试验压力,并对管道进行冲洗。水颜色与进水口水颜色相一致为合格。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!!
    2015-11-16 13:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • gkc1976
    gkc1976 板凳
    不错,的资料感谢分享
    2015-11-15 20:42:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层商住楼自动喷水灭火系统的设置

在近几年对商住楼的消防审核和消防验收过程中,经常会遇到这样一个问题:一类高层住宅部分电梯厅和公共走道部分未设自动喷水灭火系统。过去,设计人员对现行《高层民用建筑设计防火规范》中规定自动喷水灭火系统设置范围的理解是把住宅排除在外的。一般高层商住楼中消防设计的常规做法是:全楼设消火栓灭火系统,裙楼和地下室增设自动喷水灭火系统。因此,喷淋泵的扬程选择一般是较低的,功率也较小。  根据《高规》第七章第二节对消防用水量的规定可知,一类高层住宅楼的室内消火栓用水量为20L/s,而一类高层商住楼的室内消火栓用水量为40L/s。以一幢30层的住宅楼和一相同高度的商住楼(24m以下裙楼为商业用途,其上为住宅)为例,来分析一下它们的火灾危险性。对于商住楼的裙楼,如作为商场、餐厅等用途时,由于其装修豪华,具有中央空调系统,可燃物较多,火灾危险性较大,发生火灾这时,需要的消防用水量也较大。但裙楼建筑高度小于24m,处在消防车的扑救范围以内,可以得到外部支援。只要初期火灾得到有效控制,火灾就容易扑救。所以,增加裙楼部分的消防用水量和在裙楼设置自动喷水灭火系统就显得很有必要。对商住楼的住宅部分,笔者认为与纯住宅楼可以相同看待。但是在消防设计时,商住楼的消火栓系统是按40L/s设计的,而普通住宅楼是按20L/s设计的,显然前者的消防用水量在住宅层时是有富余的。那么,在住宅层电梯厅和公共走道设置自动喷水灭火系统,就可以利用这部分富余的消防用水量。也就是说住宅层喷淋系统可以借用消火栓系统的消防泵,并且总消防用水量不变。

回帖成功

经验值 +10