土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜电压互感器的使用方法说明

配电柜电压互感器的使用方法说明

发布于:2015-07-03 08:19:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)配电柜电压互感器的选择。在选择时应考虑以下3个因素:一是根据被测电路选择额定电压等级和一次绕组额定电压;二是参照测量准确度要求选择互感器准确度等级;三是根据测量仪表的负载功率大小选择互感器的容量。

  2)根据配电柜电压互感器附带的接线标志牌正确接线。使用中要注意将电压互感器的一次绕组并联接于被测电路;二次绕组接测量仪表。接线如图2-4所示,连接时必须使各接线端接触良好,各连接导线不宜过长,以免影响测量准确度。

  3)配电柜电压互感器的二次绕组绝不允许短路。当二次绕组发生短路时,会出现很大的电流.互感器有被烧毁的危险。因此.电压互感器的一、二次绕组都要安装熔断器,以防止意外事故。
  4)配电柜电压互感器的铁心、二次绕组的一端及外壳在安装时必须同时可靠接地。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器电压调节方法,变压器电压怎么调

电压标准合格率是衡量电能质量的主要指标之一。可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响,因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。  一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。

回帖成功

经验值 +10