土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电气设备的安全保护接法

单相电气设备的安全保护接法

发布于:2015-07-02 15:17:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)单相三孔或三相四孔插头中的接零触头,应在导电触头接通电源之前先接通.并在导电触头脱离电源之后才能断开。故接零触头要比导电触头长一些。
0FZ3I55-0.jpg
  (2)接零线的截面积不应小于导电线的截面积。而且,最好是用铜线。
  (3)接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用.如图1-84所示。
  (4)三相四线380/220V中性点工作接地系统中.相线上必须接熔断器.而零线上绝不允许装接熔断器.以防零线折断而三相负载不平衡时.某一相电压升高而发生设备损坏、人身触电事故。
  (5)应将相线接入开关,零线接人用电器.使电器不一作时不带电。
  (6)即使电气设备接地或接零后。仍应注意安全用电.切勿麻痹大意。因为在某种情况下仍有可能发生触电事故

0FZ3I55-0.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • beida_energy
    beida_energy 沙发

    应该为相线上应该设置保护元件,比如断路器或熔断器。
    2015-07-02 19:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    不对!
    相、零插头的长度是一样的,只是所有的保护导体PE极的长度是稍长的,就是为了现行接通和最后断开。
    2015-07-02 19:24:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关柜的保护接地与重复接地的介绍

高低压开关柜是电气中的主要设备,对于其安装以及保护设备的要求都比较高,而保护接地与重复接地是重点。这种方法用于三相电源中性点不接地系统,如图13一10所示。其作用是一旦电器设备绝缘损坏漏电时,人体接触带电外壳,此时,人体电阻远大于接地体电阻(40),大量点流通过金属外壳泄人大地,对地电压可降至安全电压36V以下,从而保证人身安全。   在三相四线供电系统中,当单根接地体的接地电阻不能满足要求时,常用多根接地体并联起来把零线多处与大地连接,称为重复接地。

回帖成功

经验值 +10