土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 氧化锌避雷器在电力系统中的安全运行

氧化锌避雷器在电力系统中的安全运行

发布于:2015-07-02 12:31:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择应遵守如下原则:
  ①氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。
  ②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下安全运行10s构成严重威胁。且氧化锌避雷器与SiC避雷器结构、设计不同(后者是有间隙灭弧,前者没有间隙或者只有隔流间隙),使得实践中氧化锌避雷器出现热崩溃甚至严重的爆炸事故。面对这种情况,许多供电局、电力设计院根据各地的电网条件提出了许多类型的额定电压值(如14.4kV,14.7kV等)。而在多次国标讨论稿中动作负载试验中耐受10s的额定电压规定提高至1.2~1.3倍,使氧化锌避雷器对中性点非直接接地系统工况的适应能力有所提高。
  而由于氧化锌避雷器的额定电压选择过低,使避雷器在单相接地过电压甚至许多暂态过电压下工作出现安全事故。电力部安全监察及生产协调司早在1993年10月30日第十七期安全情况通报上就对避雷器提出修改意见。文中要求对新装设的3~66kV电压等级无间隙氧化锌避雷器持续运行电压(UC)和额定电压(Ur)按表1所列值选择,而同时保护性能不能降低。
  而在通报发布与新标准修订的过渡阶段,对中性点非接地系统的氧化锌避雷器额定电压、持续运行电压的选择提出了如下设计规则:
  额定电压在参考SiC避雷器灭弧电压设计基础上乘以1.2-1.3倍,持续运行电压为系统运行最高线电压。这样各种电压等级电容器用避雷器的额定电压数据如下:
  6kV额定电压(型号为Y5WR-10/27):
  上述基本数据由于没有统一标准,避雷器厂家及使用单位在设计制造中会有出入。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力企业系统运行对防雷接地的要求

防雷接地系统应该有较低的接地电阻,因为接地电阻越小过电压值越低,理想值为零,但实际是做不到的。《电力系统通信站防雷运行管理规程》要求调度通信设备与生产调度大楼内的电力设备、建筑物防雷接地共用接地网,接地电阻小于1欧姆。变电所电气装置的接地电阻根据最大短路电流计算得出,供电所/营业所的接地电阻在共用接地网的情况下接地装置的接地电阻值必须接入设备中要求的最小值确定。对于同一场所的所有设备接地(交流工作接地、直流工作接地、防雷接地、信号接地、保护接地等)均应共用一个接地网。

回帖成功

经验值 +10