防雷接地系统应该有较低的接地电阻,因为接地电阻越小过电压值越低,理想值为零,但实际是做不到的。《电力系统通信站防雷运行管理规程》要求调度通信设备与生产调度大楼内的电力设备、建筑物防雷接地共用接地网,接地电阻小于1欧姆。变电所电气装置的接地电阻根据最大短路电流计算得出,供电所/营业所的接地电阻在共用接地网的情况下接地装置的接地电阻值必须接入设备中要求的最小值确定。
对于同一场所的所有设备接地(交流工作接地、直流工作接地、防雷接地、信号接地、保护接地等)均应共用一个接地网。
变电所、调度大流信息机房都要良好的接地系统,在此不再详述。针对供电所/营业所大部分都没有接地的情况,需要采取允许措施进行整改。
供电所、营业所接地装置最好设置为环建筑物的环行接地装置。但由于通道、大面积水泥地面的存在,后期整改难度较大,因此可以在保证防雷引下线接地方便的前提下,在离建筑物1.5米外靠近信息机房的空地上设置接地网。采用40mm*4mm的镀锌扁钢作为水平接地体,50mm*5mm*2500mm的镀锌角钢作为垂直接地体。在高土壤电阻率、场地限制的地方,可采用降阻效果好的非金属接地模块作为接地体。
通过截面积不小于50mm2的铜质或截面积不小于80mm2的铜质接地线将机房内的等电位排和室外的接地网连接,实现机房内IT设备的接地处理。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有线电视系统的防雷接地措施的探讨

夏季是有线电视系统发生故障的高峰季节。雷电对有线电视系统的危害十分强烈,所以防雷、避雷与接地问题,就成了有线电视维护人员研究的一个重要课题。 由于有线电视传输网络遍布城乡,光缆、电缆线路跨越各种复杂地形,做好防雷工作对保证有线电视安全优质播出至关重要。在建网初期,就要按照防雷的技术要求进行调查研究、勘察路由、选择地线的接地点,测量地线沟的土壤电阻率,调阅历年的气象资料,了解雷击区的分布等,在掌握有关信息之后,可采用以下几种接地方法防止雷击。