土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流系统的接地装置应符合什么要求

直流系统的接地装置应符合什么要求

发布于:2015-07-02 12:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气装置安装工程施工及验收规范规定: (1)能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管、建筑物和设备的构件有金属的连接。
(2)在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方、不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。
(3)直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。
(4)三线制直流回路的中性线宜直接接地。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10~35kV线路综合性接地的处理分析

10kV配电线路或35kV输电线路,由于某种原因造成一相金属性接地,变电所交流绝缘检查装置动作,发出予告警铃信号,接地光字牌亮,三相交流电压表指示不正常,非故障相电压升高为对地电压的倍,即由6kV升到10kV线电压,接地故障相电压指示为零。靠拉路或其他仪器即可找出故障线路而非金属性综合接地往往出现不同程度的母线三相电压不平衡现象,甚至也能发出预告警铃信号、接地光字牌亮,使线路不能运行。这种综合性接地靠拉路或其他仪器是很难找出故障线路和故障点的。

回帖成功

经验值 +10