土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10~35kV线路综合性接地的处理分析

10~35kV线路综合性接地的处理分析

发布于:2015-07-02 11:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV配电线路或35kV输电线路,由于某种原因造成一相金属性接地,变电所交流绝缘检查装置动作,发出予告警铃信号,接地光字牌亮,三相交流电压表指示不正常,非故障相电压升高为对地电压的倍,即由6kV升到10kV线电压,接地故障相电压指示为零。靠拉路或其他仪器即可找出故障线路而非金属性综合接地往往出现不同程度的母线三相电压不平衡现象,甚至也能发出预告警铃信号、接地光字牌亮,使线路不能运行。这种综合性接地靠拉路或其他仪器是很难找出故障线路和故障点的。
  
  我们认为可从以下几个方面找到原因和处理办法。
  
  1综合性接地的观察
  
  综合性接地的出现是随季节、气候、周波、电压、线路几何尺寸、负荷变动而变化的。夏季比冬季多、周波高比周波低多,电压高比电压低多,阴雨潮湿天气比晴朗天气多,负荷轻比负荷重时多。
  
  2综合性接地的原因分析
  
  综合性接地实际主要是空间分布性电容电流在起变化作用。其次是绝缘体及绝缘体表面漏泄电流变化作用。在变压器中性点绝缘的供电系统中,电网对地电容主要决定于网络的总长度,线路的几何尺寸。当网络总长度较短不超过1km时,对地电容可以忽略,但我们的35kV变电所到10kV用户一般线路较长,几何尺寸较复杂,对地电容就成了主要的因素。
  
  在阴雨潮湿的天气,架空母线或架空线路时,由于分布电容电流引起三相电压不平衡。甚至在10kV系统中最低相对地电压降低到2kV左右,其他两相到8~10kV左右不同的数值。在35kV系统中最低相对地电压降到10kV左右,其他两相升到30kV左右不同数值。甚至经常起动予告警铃信号,接地光字牌亮,造成综合性接地,这时如果判断为接地或作接地处理,就会减少供电量和造成不应有的损失。必须提出的是综合性接地与金属性接地应有正确判断和区分。
  
  3综合性接地的处理
  
  根据接地现象观察和原因分析,我们采取了以下几个办法,收到了良好的效果。(1)线路每隔数公里换相调节三相对地距离和三相之间的几何尺寸,便调节了对地分布电容。(2)减少供电线路长度。(3)增加线路感性负荷。(4)对35kV系统线路而言,接地电容电流超过10A时,所属线路的110kV变电所主变35kV侧应装合适的消弧线卷。(5)利用春秋两季停电机会彻底清扫干净线路瓷质部分。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10~35kV系统弧光接地过电压的危害及解决办法

1 事故情况简介  近几年,随着城网的迅速发展,电缆线路的比例逐年增多,导致对地电容电流剧增。由于10~35 kV系统单相接地引发的电网事故愈来愈多,由此带来的经济损失和社会影响也越来越大。  仅就北京供电局1998年7~10月的统计发现,由于10 kV系统单相接地而引发的事故便达4起,有的造成全站停电,影响重要用户供电,有的造成主变压器损坏、开关柜烧毁和避雷器爆炸等,简要情况如下:  (1) 1998年7月6日,北京肖庄35 kV 4号母线 34 路B相发生单相接地,故障持续 1 h后,引发301开关内附CT主绝缘击穿,开关爆炸起火,1号主变差动跳闸。 2 号主变在自投过程中经受一次出口短路冲击,由于有载调压开关重瓦斯继电器因振动动作,2 号主变也掉闸,造成全站负荷停电。

回帖成功

经验值 +10