土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电流互感器接地要求与试验

高压电流互感器接地要求与试验

发布于:2015-07-02 11:33:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压电流互感器接地要求
1、在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地。
2、对于差动保护,规定所有电流回路都必须在差动保护屏一点接地。
这是因为若差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。
高压电流互感器实验
高压电流互感器实验通常要进行极性实验、变比实验和绕组伏安特性实验,下面云润仪表分别对实验方法和实验注意事项进行相关阐述。
1、极性实验
向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以高压电流互感器(CT)必须做极性试验,保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向。
在高压电流互感器CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面情况下安装,二次回路就要按以交换头尾的方式接线。
2、变比实验
高压电流互感器CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,高压电流互感器变比试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大(是因为其他二次回路开路使CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流),(电工之家http://www.pw0.cn)此时把其他未测的二次绕组短接即可。
在安装时未使用的绕组也应该全部短接,但应注意:有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不能短接;若该绕组未使用,只短接最大线圈抽头。
变比试验测试点为标准CT,二次电流分别为0.5A、1A、3A、5A、10A、15A时高压电流互感器(CT)的二次电流。
3、绕组伏安特性
理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因外界负荷大小改变电流大小,实际中的高压电流互感器CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值。
伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。
伏安特性试验时特别注注意事项:
(1)电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑.
(2)对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。
(3)10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供
13534K193-0.jpg

如图所示:横坐标表示二次负荷,纵坐标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。
根据所测得U,I2值得到RX1,RX1=U/I2,找出与二次回路负载RX最接近的值,在图上找到该负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载的标准倍数m,比较m和m0的大小,如果m>m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。

13534K193-0.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合式过电压保护器使用中的常见问题

组合式过电压保护器使用的常见问题,可分成两大类。一类是常见事故;另一类是验收测试中的常见疑问。一、组合式过电压保护器制造安装失误导致的四大事故及其解决方法。组合式过电压保护器使用中,常见的因制造安装失误造成的事故有以下四大类。 1、组合式过电压保护器中性点击穿。 中性点击穿事故,是指组合式过电压保护器的中性点直接对地放电,导致开关柜短路,并引发系统连锁事故。 这种事故的起因,是因为组合式过电压保护器底座的密封不好(有些企业的产品甚至底座根本不封灌,或者直接外露金属盖)。我们知道,组合式过电压保护器底座是直接固定在开关柜的铜排或铁排上的,组合式过电压保护器中性点距离地电位点非常近(仅数毫米)。底座如果绝缘差,当中性点电位升高时,很容易出现放电,导致系统短路,拉弧烧毁柜内元件。

回帖成功

经验值 +10