土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 雷雨天气,主变瓦斯继电器负极接地如何判断

雷雨天气,主变瓦斯继电器负极接地如何判断

发布于:2015-07-02 11:53:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现象:“直流1、2段母线接地“光字牌亮、警铃响,用直流绝缘监察转换开关,测量直流正、负极对地电压,发现负极对地电压为0,正极对地电压为220V。 处理:
1)由象征可判断为负极接地。
2)向调度汇报站直流系统负极接,要求用“瞬停法“对联10KV、35KV、10KV总合闸回路、控制回路等进行检查,在调度同意下进行选回路处理。据直流接地选回路的先后顺序,即先户外、后户内,先选不太重要的回路、后选较重要的直流负荷的原则,首先由两人同时拉110KV合闸电源总闸刀(未开环回路时),时间控制在3秒钟以内,发现接地信号未消失,然后依次拉35KV、10KV合闸环路,发现合闸回路未有接地。由两人同时拉110KV控制环路,发现直流接地信号消失,确定接地发生在110KV控制回路。对110KV控制回路的各个支路进行检查,我站110KV控制回路各支路包括110KV各出线开关保护控制回路及主变三侧开关的保护控制回路,首先分别取110KV各出线开关的控制保险,取时应先取正极、后取负极,装时相反。发现接地未消失,再取下主变控制保险,发现接地消失,可判断接地发生在主变保护控制回路。对主变保护控制回路进行检查,考虑到雷雨天气;主变瓦斯继电器极容易进水造成接地,应首先对瓦斯保护进行检查,由于是负极接地,瓦斯继电器接点是通过瓦斯出口压板与直流负极相连,只要退出压板就可判断瓦斯继电器是否接地。向地调汇报,怀疑接地点可能在瓦斯继电器,要求短时退出瓦斯出口压板,在地调的许可下退出瓦斯压板,发现接地信号消失,重新投入瓦斯压板。向地调汇报瓦斯继电器接地,要求退出瓦斯出口压板进行处理,在地调同意下退出瓦斯出口压板,用干燥的绝缘的抹布将瓦斯继电器的接线盒内部的水迹抹开,并采取临时防雨措施。投入瓦斯保护压板,发现接地消失,将处理情况向地调及有关领导汇报。接地故障及处理过程作好详细的记录。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 两只羊
    两只羊 沙发
    开心老爸 发表于 2015-7-2 13:35 没看出你和题目中的雷雨天气又什么关系?这种水贴太多了,整版都是
    2015-07-02 13:42:02

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    没看出你和题目中的雷雨天气又什么关系?
    2015-07-02 13:35:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站查找判断线路接地故障的快速方法

线路发生接地是变电站常见的故障,怎样快速判断、隔离故障点不仅能保证电网安全稳定运行,而且还能减少停电损失,这是我们接触这行的当值调度及变电值班员应该探讨的问题。按照事故处理常规,当变电站监控机发母线接地报警信号后,值班员们往往是首先断开10kV分段开关,判断故障点所在范围,然后在此范围内再用拉路法逐条停送线路来判断接地线路,再将该线路隔离。这样处理的方法虽然是判断寻找线路接地故障的最正确的方法,但我认为这种方法处理起来一是增加了操作量,二是增加了停电线路范围,延长了故障线路的运行时间,对电网的稳定运行也构成一定影响。

回帖成功

经验值 +10