土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站查找判断线路接地故障的快速方法

变电站查找判断线路接地故障的快速方法

发布于:2015-07-02 12:12:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路发生接地是变电站常见的故障,怎样快速判断、隔离故障点不仅能保证电网安全稳定运行,而且还能减少停电损失,这是我们接触这行的当值调度及变电值班员应该探讨的问题。

按照事故处理常规,当变电站监控机发母线接地报警信号后,值班员们往往是首先断开10kV分段开关,判断故障点所在范围,然后在此范围内再用拉路法逐条停送线路来判断接地线路,再将该线路隔离。这样处理的方法虽然是判断寻找线路接地故障的最正确的方法,但我认为这种方法处理起来一是增加了操作量,二是增加了停电线路范围,延长了故障线路的运行时间,对电网的稳定运行也构成一定影响。


根据多年的变电值班经验,我认为处理这类事故我们不能一贯地照搬事故处理常规,而是首先应该考虑在该变电站所有的线路中近期最易出现故障的线路(往往这些线路出现故障的机率较大),先试停这些线路,如果确实是这些线路造成故障的话,那很快就能将故障点隔离,也避免再进行其他操作。如果不是这些线路造成的故障,再考虑用常规处理方法来处理。总之,经过多次观察验正,当变电站出现母线接地故障显示时,基本都是易出现故障的几条线路,当然,也有意外,但毕竟是少数时间。因此,特将此点运行值班见解提出,供大家共同探讨。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阀型避雷器故障如何分析判断处理

阀型避雷器在动作中常发生异常现象和故障,运行人员应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理,若天气正常时,发现避雷器瓷套有裂纹,则应按调度申请停电,将故障相避雷器退出运行更换合格的避雷器,如没有备品更换,又在短时间内不致威胁安全运行,可在裂纹处涂漆或环氧树脂以防受潮,然后再安排更换合格的避雷器;若在雷雨中发现有裂纹而造成闪络,但未引起系统接地者在可能条件下应将其停用;若发现避雷器内部有异常音响或套管有炸裂现象并引起系统接地故障时,运行人员应避免*近,此时可用开关或人工接地转移的方法断开故障避雷器;若在运行中突然爆炸,但未造成系统永久性接地时,可在雷雨后拉开故障相的刀闸将其停用并及时更换合格的。若爆炸后已引起系统永久性接地,则禁止使用刀闸来操作停用故障避雷器;如发现避雷动作指示器内部烧黑或烧毁,经及接地引下线连接点上有烧痕或烧断现象时,可能存在阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏等内部缺陷,引起工频电流增大,应及时对其进行电气试验或解体检查。

回帖成功

经验值 +10