土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 阀型避雷器故障如何分析判断处理

阀型避雷器故障如何分析判断处理

发布于:2015-07-02 10:55:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
阀型避雷器在动作中常发生异常现象和故障,运行人员应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理,若天气正常时,发现避雷器瓷套有裂纹,则应按调度申请停电,将故障相避雷器退出运行更换合格的避雷器,如没有备品更换,又在短时间内不致威胁安全运行,可在裂纹处涂漆或环氧树脂以防受潮,然后再安排更换合格的避雷器;若在雷雨中发现有裂纹而造成闪络,但未引起系统接地者在可能条件下应将其停用;若发现避雷器内部有异常音响或套管有炸裂现象并引起系统接地故障时,运行人员应避免*近,此时可用开关或人工接地转移的方法断开故障避雷器;若在运行中突然爆炸,但未造成系统永久性接地时,可在雷雨后拉开故障相的刀闸将其停用并及时更换合格的。若爆炸后已引起系统永久性接地,则禁止使用刀闸来操作停用故障避雷器;如发现避雷动作指示器内部烧黑或烧毁,经及接地引下线连接点上有烧痕或烧断现象时,可能存在阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏等内部缺陷,引起工频电流增大,应及时对其进行电气试验或解体检查。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小电流接地系统单相接地故障判断和处理

1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。因此,值班人员一定要熟悉接地故障的处理方法,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。

回帖成功

经验值 +10