土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气装置避雷针(线、带、网)的接地规定

电气装置避雷针(线、带、网)的接地规定

发布于:2015-07-02 11:01:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。
  二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时,应采取防腐措施。
  三、建筑物L的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。
  四、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。
  五、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。
  六、独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。
  七、独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
  八、配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷装置竣工验收中接闪器的明(暗)敷设方式

明敷接闪器具有接闪灵敏、保护范围直观、易维护等特点,但有时会影响建筑物的外观、特殊结构的还存在安装困难的问题。暗敷接闪器不影响外观但存在一些缺陷,如接闪灵敏度低,雷击时批挡层容易爆落造成二次事故,屋角、屋檐等易受雷击部位难以完全保护,施工质量难以保证,性能难以检测,设施维护困难等问题,所以尽量提倡采用明敷接闪器。大量的事故实例为我们提供了依据,通过与地方建设、设计、施工单位沟通,高层建筑、学校、医院、办公楼、商场和大型市政设施等涉及公共安全和人员高密集场所以及天面使用玻璃瓦装饰的建筑物,均不采用暗敷接闪器。一般建筑物采用暗敷方式的,要保证批挡层爆落时不会发生砸伤人和物的事故;非金属覆盖物不应超过2cm;屋角、檐角等易受雷击部位应加短针保护,施工时应做好隐蔽工程监督和检测工作,保证设施的有效性。