土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷装置竣工验收中接闪器的明(暗)敷设方式

防雷装置竣工验收中接闪器的明(暗)敷设方式

发布于:2015-07-02 11:53:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
明敷接闪器具有接闪灵敏、保护范围直观、易维护等特点,但有时会影响建筑物的外观、特殊结构的还存在安装困难的问题。暗敷接闪器不影响外观但存在一些缺陷,如接闪灵敏度低,雷击时批挡层容易爆落造成二次事故,屋角、屋檐等易受雷击部位难以完全保护,施工质量难以保证,性能难以检测,设施维护困难等问题,所以尽量提倡采用明敷接闪器。
大量的事故实例为我们提供了依据,通过与地方建设、设计、施工单位沟通,高层建筑、学校、医院、办公楼、商场和大型市政设施等涉及公共安全和人员高密集场所以及天面使用玻璃瓦装饰的建筑物,均不采用暗敷接闪器。一般建筑物采用暗敷方式的,要保证批挡层爆落时不会发生砸伤人和物的事故;非金属覆盖物不应超过2cm;屋角、檐角等易受雷击部位应加短针保护,施工时应做好隐蔽工程监督和检测工作,保证设施的有效性。
  • qq_1453098298365
    说的很有道理。
    2016-04-26 10:40:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷装置竣工验收中放跨步电压和防接触电压的问题

(1)防跨步电压:当雷击时电流从接地装置向大地散逸时,大地不同距离的各点间就有电压存在,当人站在接地装置附近的地面上,由于两脚站的地方电位不同,两脚之间就产生了跨步电压,于是就有电流从人体流过,跨步电压越大,人体的危险性就越大,因此直击雷接地装置应尽量远离建筑物的出入口,一般应有3m以上距离,不足时应采取以下措施:a、水平接地体局部埋深不小于1m。b、水平接地体局部包以绝缘物。c、采用沥青碎石地面或接地装置上面敷设50-80mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2m。d、采用“帽檐式”或其它形式的均压带。

回帖成功

经验值 +10