土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷装置竣工验收中放跨步电压和防接触电压的问题

防雷装置竣工验收中放跨步电压和防接触电压的问题

发布于:2015-07-02 10:42:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
(1)防跨步电压:当雷击时电流从接地装置向大地散逸时,大地不同距离的各点间就有电压存在,当人站在接地装置附近的地面上,由于两脚站的地方电位不同,两脚之间就产生了跨步电压,于是就有电流从人体流过,跨步电压越大,人体的危险性就越大,因此直击雷接地装置应尽量远离建筑物的出入口,一般应有3m以上距离,不足时应采取以下措施:a、水平接地体局部埋深不小于1m。b、水平接地体局部包以绝缘物。c、采用沥青碎石地面或接地装置上面敷设50-80mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2m。d、采用“帽檐式”或其它形式的均压带。
(2)接触电压:当雷电流流经引下线和接地装置时,会产生电压降,这种电压降可高达几万伏甚至几十万伏,这时如果有人或牲畜接触到裸露的引下线,就会发生触电事故,这就是接触电压。直接采用建筑物金属构件做引下线而又未采用其它安全措施的就最容易发生接触电压,如大型的户外公园、游乐场、观光场所、体育场、大型广告牌以及大型金属构件厂房、仓库等。为保证安全,应使接地装置的电阻不大于“规范”规定的数值,这样可使雷电流放电时接触电压减少,以及对建筑物内其它金属物造成反击的危险。引下线应尽量与人和设备保持安全距离,条件不允许时应采取铠装绝缘层隔离等办法,在引下线附近要加警示牌
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合通信大楼、电力通信站防雷装置检测实施细则

综合通信大楼、电力通信站防雷装置检测实施细则一、测前检查1.了解防雷装置所处的环境、位置,建筑物使用性质,发生雷击事故的可能性及后果,确定各建(构)筑物的防雷类别。2.查阅设计图纸,了解隐蔽工程施工情况。二、防直击雷1.微波(天线)塔顶端应有接闪器并与建筑物防雷装置相连,接收天线应在其保护范围内。2.微波(天线)塔及房屋建筑物按《建(构)筑物防雷装置检测实施细则》中二类防雷建(构)筑物标准检测。

回帖成功

经验值 +10