土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器的油流带电测量和局部放电试验

变压器的油流带电测量和局部放电试验

发布于:2015-07-02 09:18:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、油流带电
在强迫油循环的大型电力变压器中,由于变压器油流过绝缘纸及绝缘纸板的表面时,会发生油流带静电现象,简称油流带电。
影响油流带电的主要因素:①油流速度与温度的影响。
②油流状态的影响。
③励磁对油流带电的影响。
④油泵对油流带电的影响。
⑤油中电导率的影响。
⑥固体纸绝缘材料表面状态的影响。
⑦油的电导率的影响。
⑧介质损耗因数的影响。
油流带电的抑制方法:降低油的平均流速是防止油流带电的有效措施,一般讲流速控制在0.5m/s以下,就可能避免因油流发生的放电。通常降低流速的方法是改造原有的冷却系统,采用低流速,大流量的工作方式。通常采用降低流速、换油、添油苯并三唑和改进变压器设计的方法。

二、局部放电
局部放电是指电气设备在电压作用下绝缘结构内部的气隙、油膜或导体的边缘发生非贯穿性放电现象。
绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量(ACLD):电压登记220KV及以上,在新安装时,必须进行现场局部放电试验。对于电压登记为110KV的变压器,当对绝缘有怀疑时,应进行局部放电试验。
局部放电测量程序:①试品预处理;
②检查测试回路本身的局部放电水平;
③测试回路的校准;
④测定局部放电的起始电压和熄灭电压;
⑤测量规定试验电压下的局部放电量。
无预加电压的测量:从较低值逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局部放电量,然后降低电压 ,切断电源。
有预加电压的测量:试验电压从较低值逐渐增加,超过规定局部放电电压后升到预加电压,维持一定时间后再降低到试验电压值,维持规定时间,然后按给定的时间间隔测量局部放电电压。

三、《十八项反措》中关于变压器油流带电测量和局部放电试验的要求
1.测量电压为1.5U/ 时,220KV及以上电压等级变压器的局部放电试验的放电量:自耦变压器中压端不大于200PC,高压端不大于100PC;其他变压器不大于100PC。
2.测量电压为1.5U/ 时,110KV电压等级变压器的局部放电试验放电量不大于100PC。
3.500KV变压器应分别在油泵全部停止和全部开启时(除备用油泵)进行局部放电试验。
4.应向制造厂索取主要材料和附件的工厂检验报告和生产厂家出厂试验报告;工厂试验时应将供货的套管安装在变压器上进行试验;所有附件在出厂时均应按实际使用方式经过整体预装。
5。认真执行交接试验规程。110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前,应用频响法测试绕组变形或做低电压短路阻抗测试,并保留原始记录。220KV及以上电压登记或120MVA及以上容量的变压器在小年安装时必须进行现场局部放电试验;110KV电压登记的变压器在新安装时,如有条件宜进行现场局部放电试验。220KV及以上电压登记变压器进行涉及变压器绝缘部件或线圈的大修后,应进行现场局部放电试验。
6.停运时间超过6个月的变压器在重新投入运行前,应该安预试规程要求进行有关试验。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压进线只有ABC三相,而没有零相

我国现在的10KV 110KV 220KV 500KV (国网已经有1000KV)高压输电线路都是没有零线的,因为这些电压等级都是不可以直接被设备(少数超高压设备除外)所接受的。而我们平时用电最多的是3相4线制(TN—C系统),3根火线+1零线。而零线的作用是:1.中性线(N线),和火线一起接成相电压。2.充当某些运行设备的中性点接地(工作接地)。3.和设备外壳相接充当保护(P线)。而这些在10KV以上电压等级是不需要的,110KV以上的输电线路上方有2条架空零线(或称架空避雷线、架空地线),其作用是起避雷作用(防止雷电波)。所以日常见到的高压进线没零线。

回帖成功

经验值 +10