土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 外熔丝与内熔丝保护电容器原理的说明

外熔丝与内熔丝保护电容器原理的说明

发布于:2015-07-01 11:47:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
外熔丝也叫喷逐式熔断器,一般为BR 系列的电容器保护专用熔断器,其额定电流一般选取电容器额定电流的1.45~1.55 倍,其熔断一般是靠电容器的工频电流长时间作用而熔断。其开断能力与其安装角度、弹簧的性能有密切的关系,使用中应该多加注意,在与电容器的联接上需可靠接触,否则会造成电容器接线端子发热而出现渗漏。
内熔丝装在电容器的内部,与元件一一对应,当某一元件击穿时,其对应的内熔丝在很短时间(0.2ms 左右)内熔断,其能量来源于与其并联元件的储能放电。这一点与外熔丝的熔断基理不同。与外熔丝相比,当某一元件损坏时,与其并联的其它元件仍可工作,其将引起总电容量减小;不带内熔丝时,某一元件损坏时,将损坏一个串联段,表现为单台单元电容器的电容量增大。
10kV 装置中当每串段的并联电容器台数不超过3 台时,35kV 装置中当每串段的并联电容器台数不超过1 台时,推荐选用带有内熔丝的电容器单元,电容器单元不需要再装设外熔断器。
10kV 装置中当每串段的并联电容器台数超过3 台,35kV 装置中当每串段的并联电容器台数超过1 台时,推荐选用不带有内熔丝的电容器单元,电容器单元需要装设外熔断器。应尽量避免内熔丝与外熔丝混用。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电流互感器接线的几点要求的说明

①电流互感器二次侧不允许开路  二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。  ②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地  由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。

回帖成功

经验值 +10