土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电流互感器接线的几点要求的说明

关于电流互感器接线的几点要求的说明

发布于:2015-07-01 10:50:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
①电流互感器二次侧不允许开路
  二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。
  ②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地
  由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但应当注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。
  ③低压电流互感器的二次线圈不应该接地
  由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用钳形表现场测试电能表、电流互感器的简易方法

用便携式钳形多用,现场检测电流互感器变化、电能表误差,简单方便。判断准确。在不拆动任何原线路和不影响供电情况下,能迅速测讯出电流又感器变比和电能表每分钟盘转数准确度。这是用电营业检查的一项技术性反窃电措施。   分路是:用便携式钳形多用表交流档现场测试。首先,测得一次负荷电流和经CT变比后的二次电流,然后根据测试数据。经简单运算.马上得出CT变比和电能表误差系数。   测试CT变比计算公式n=I1/I2。