主变差动保护、后备保护、测量、计量等CT绕组的极性接法该如何接才正确呢?下面我们对其进行原理分析:
要弄清差动、后备保护CT绕组极性接法,必须先弄清楚其保护对象,其次是它的极性端朝向,差动保护的保护对象是变压器,后备
保护的保护对象也是变压器,当后备保护要保护母母而不是变压器时,保护装备会用软件对其进行相位和幅值补偿,但要求其CT绕组
极性接法有如下要求;
1、养动保护、后备保护要求CT一次必须以流入变压器的电流方向为正方向,极性不能接错。
2、差动保护、后备保护用电流互感器可以采用全星形接线,也可以采用常规接线。
3、差动保护、后备保护用电流互感器可以采用全星形接线,可通过修改定值出保护软件自动对各侧电流实现相位和幅值补偿。
4、对全星形接线的变压器,各侧电流互感器必须角接,以防止外接地故障时差动保护误动,也可以各侧电流互感器星接,由软件实现解接。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CT过电压保护器动作电压计算方法

CT二次过电压保护器的原则是可靠动作。即电力系统正常运行及一次系统发生短路时不误动,CT 二次开路时不拒动。由于目前的CT二次过电压保护器均并接于CT二次绕组两端,且其动作值均与开路电压峰值有直接关系,为了保证动作的的可靠性,要求其动作值应大于电力系统一次系统短路在其二次回路产生的电压最大峰值。即不影响设备主保护的正常动作。以下仅对防止CT 二次过电压保护器误动的选择原则逐一论述。正确显示CT二次侧工作状态