土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电流互感器极性接法原理的分析

关于电流互感器极性接法原理的分析

发布于:2015-07-01 10:42:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主变差动保护、后备保护、测量、计量等CT绕组的极性接法该如何接才正确呢?下面我们对其进行原理分析:
要弄清差动、后备保护CT绕组极性接法,必须先弄清楚其保护对象,其次是它的极性端朝向,差动保护的保护对象是变压器,后备
保护的保护对象也是变压器,当后备保护要保护母母而不是变压器时,保护装备会用软件对其进行相位和幅值补偿,但要求其CT绕组
极性接法有如下要求;
1、养动保护、后备保护要求CT一次必须以流入变压器的电流方向为正方向,极性不能接错。
2、差动保护、后备保护用电流互感器可以采用全星形接线,也可以采用常规接线。
3、差动保护、后备保护用电流互感器可以采用全星形接线,可通过修改定值出保护软件自动对各侧电流实现相位和幅值补偿。
4、对全星形接线的变压器,各侧电流互感器必须角接,以防止外接地故障时差动保护误动,也可以各侧电流互感器星接,由软件实现解接。
  • 变电站电流互感器极性接法的探讨
    对某变电站试运行过程中主变带负荷判方向时出现的故障进行详细的分析和论证,阐述了电流互感器在主变保护中各绕组极性的接法,即当cT极性端P 在母线侧,P在变压器侧时,cT绕组极性采用正极性接法;当cT极性
  • 220kV主变零序电流互感器接法简析
    电力系统中,电压为220kV及以上的变压器应设置反映接地故障的带方向的零序电流保护,其中,零序电流可取自中性点TA二次,也可取自本侧TA二次三相零线(中性线)上的电流,或由本侧TA二次三相电流自产。在
  • 电流互感器的二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • 电流互感器接线方式
    内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。
  • 零序电流互感器选择
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • 电流互感器变比选择
    小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.b.co.163.com 还有很多具有实用价值的
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • 电流互感器是电气测量中一种常用设备。广泛应用于煤矿的生产实践中。本文结合电流互感器的工作原理及其等值电路,详尽地分析了电流互感器的误差及影响误差的因素,并对误差及使用时注意事项做了定性分析。
  • 判断电压电流互感器极性的新方法
    判断电压电流互感器极性的新方法内容详实,可供参考
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-3150A型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心
  • 本品为取电电流互感器LDK4-10的实测样品,尺寸正确逼真,适用于高压输电线路高压导线的取电装置,在电网发生故障之前能快速的监测导线的电流大小,实时监测配网的运行状态,起到监测保护作用。...
  • solidworks版LZZBJ9-10电流互感器外形图,主要用于开关柜内中压产品,包含各零部件图与总装图,图纸完整,可编辑、可修改,对相关学习爱好者或者工程设计人员有一定的参考价值...
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-800A型号互感器,适用电流为100-800A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器
  • 低压保护型电流互感器
    低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。

阅读下一篇

CT过电压保护器动作电压计算方法

CT二次过电压保护器的原则是可靠动作。即电力系统正常运行及一次系统发生短路时不误动,CT 二次开路时不拒动。由于目前的CT二次过电压保护器均并接于CT二次绕组两端,且其动作值均与开路电压峰值有直接关系,为了保证动作的的可靠性,要求其动作值应大于电力系统一次系统短路在其二次回路产生的电压最大峰值。即不影响设备主保护的正常动作。以下仅对防止CT 二次过电压保护器误动的选择原则逐一论述。正确显示CT二次侧工作状态

回帖成功