电流互感器不同出线方式对比的说明如图是两条线路出线示意图,其中出线1电流互感器安装在出线断路器和一2隔离开关中间位置,出线2电流互感器安装在出线断路器和一1隔离开关中间位置。两条出线保护配置一致,分别为母差保护、电流I、Ⅱ、Ⅲ段保护、低频保护、过负荷保护等。 当短路故障发生在电流互感器和断路器之间位置时,对于出线1,该线路上保护装置启动,因为母差保护动作时限短,故母差保护先动作出口,跳开母线上所有断路器,故障切除。对于出线2,因为故障发生在电流互感器保护的线路侧,不在母差保护范围内,故母差保护不会启动,所以该线路电流保护启动,动作出VI跳开线路2上的断路器,故障切除。