土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器不同出线方式对比的说明

电流互感器不同出线方式对比的说明

发布于:2015-07-01 10:31:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0U6294947-0.jpg
  如图是两条线路出线示意图,其中出线1电流互感器安装在出线断路器和一2隔离开关中间位置,出线2电流互感器安装在出线断路器和一1隔离开关中间位置。两条出线保护配置一致,分别为母差保护、电流I、Ⅱ、Ⅲ段保护、低频保护、过负荷保护等。
  当短路故障发生在电流互感器和断路器之间位置时,对于出线1,该线路上保护装置启动,因为母差保护动作时限短,故母差保护先动作出口,跳开母线上所有断路器,故障切除。对于出线2,因为故障发生在电流互感器保护的线路侧,不在母差保护范围内,故母差保护不会启动,所以该线路电流保护启动,动作出VI跳开线路2上的断路器,故障切除。
  对于图示出线1、出线2,发生故障性质相同,故障点一样,但保护动作结果不同。出线1母差保护动作,切除了故障线路,但同时也将母线上其他未故障线路切除,造成停电区域的扩大;出线2线路保护动作,切除了故障线路,故障消除,不会影响其他线路正常运行。
  由上面分析比较,线路2电流互感器安装位置似乎更优越,但在实际运行中,故障发生点是不确定的,如果故障发生在线路2的断路器和电流互感器之间时,但对于出线1和线路2母差保护,因为故障点不在其母差保护范围内,母差保护不会动作,而线路2电流保护动作后,跳开线路2断路器,但此时故障点并未切除,故障依然存在,只能依靠母线进线断路器后备保护动作切除故障,延长故障时间,造成电气设备承受故障电流时间的加长。

0U6294947-0.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电保护器的过压保护功能的介绍

家用漏保器上利用“剩余动作电流”原理派生过压过载保护功能。在图13一12所示的电路中,在试验按钮A和试验电阻R;构成的回路两端并联一只标称值的压敏电阻或一定起辉值的氖泡,使漏电保护器具有过压保护功能。   其原理是试验回路是跨接在电流互感器上下两端的电源的两侧,在这上边通过的电流,就相当于T的一次侧通过的剩余电流,这就模拟了人体触电或设备漏电状况,借此验证电路动作是否正常。当在A, R,回路并联稳压管一类的元件后,其稳压值就是过压保护动作值,一般设定为280V。

回帖成功

经验值 +10