发布于:2015-07-01 07:05:01
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
注:避雷器的接地线应与变压器低压线圈中性点及变压器金属外壳连接在一起共同接地(如上图所示)。这种接法可以使变压器高压侧受雷击引起避雷器放电时,变压器主绝缘所承受的电压仅是避雷器残压,而接地装置上的电压降并不作用在变压器主绝缘上,使阀型避雷器与变压器得到较好的绝缘配合,减少高、低压线圈间和高压线圈对变压器外壳之间发生绝缘击穿的危险。
2、跌落式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些?
答:跌落式熔断器安装的一般规定跌落式熔断器的安装应符合下列规定:
(1)与垂线的夹角一般为15度~30度;
(2)相间距离:室内0.6m;室外0.7m;
(3)对地面距离:室内3m;室外4.5m;
(4)装在被保护设备上方时,与被保护设备外廓的水平距离不应小于0.5m;
(5)各部元件应无裂纹或损伤,熔管不应有变形,掉管应灵活;
(6)熔丝位置应安装在消弧管中部偏上。
阀型避雷器的安装要求:
(1)阀型避雷器的安装,应垂直安装不得倾斜,应便于巡视检查,引线要连接牢固,避雷器上接线端不得受力;
(2)阀型避雷路的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格;
(3)阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近。避雷器与3~10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线处不大于15m,双路进线处不大于23m,三路进线处不大于27m,若大于上述距离时应在母线上装设阀型避雷器;
(4)阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内;
(5)阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:≮16平方毫米;钢线:≮25平方毫米;钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮4mm;
(6)引下线的基本安装要求:
1)引下线应沿建筑物和构筑物的外墙敷设,并经最短路径接地;
2)为了便于测量接地电阻,应在各引下线距地面1.8米以下设置断接卡(并沟线夹);
3)在易受机械损坏地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施;
4)引下线的连接处应焊接,焊接后应涂沥青防腐;避雷器接地引下线应:采用裸导线,铜线:≮16平方毫米;钢线:≮35平方毫米;(P209铝线25平方毫米)
5)阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠的与接地网连接,“三位一体”接地安装;
(7)线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻应不大于5Ω;
(8)避雷器引下线在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施。
3、户外变压器有几种安装方法?安装的一般要求各有哪些规定?
答:室外变压器安装的安装形式:室外露天安装的变压器又称室外变台,可分为台上(地面)安装和柱上(电杆)安装。
(1)有杆上安装但容量不应超过315kVA;
(2)地上变台安装的变压器容量不限。
室外变压器安装的一般规定:
(1)10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;
(2)地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌;
(3)315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m;带电部分距地面不应小于3.5m;
(4)柱上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰拦距带电部分不应小于0.2m;
(5)柱上和地上变台的二次保险安装位置应满足以下要求:
1)二次侧有隔离开关者,应装于隔离开关与低压绝缘子之间,或采用熔断器式隔离开关;
2)二次侧无隔离开关者,应装于低压绝缘子的外侧,并用绝缘线跨接在熔断器两端的绝缘线上;
(6)杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线;
(7)变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m;
(8)变压器基础轨道应水平、轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盘沿气体继电器的气流方向有1%~1.5% 的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外),并安装止轮器。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳