请问如下俩漏电断路器有什么区别,以及适用条件

发布于:2015-06-30 21:32:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电1.jpg 漏电2.jpg
这是户内配电箱里面的两个电气原件,说明书上写的都是叫漏电断路器,请问这两者有什么区别?(看原理图貌似觉得是漏电一个断L+N;一个只断L)。但不知道这样的原理以及适用的条件。望大家指教,本人行业小白,麻烦请通俗的解释。不胜感激!

漏电1.jpg


漏电2.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    回复6#楼,见图:
    7-3回复2.JPG
    2015-07-03 17:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    zongch1939 发表于 2015-7-2 08:02 上图为1P+N,即单极+N断路器,同时控制相线、中性线,其中只有相线有热磁脱扣功能;一般多用在主回路上,如 …何以见得下图有热磁脱功能?
    2015-07-03 16:52:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火锅店电路线路请教

师傅接了个火锅店的电路安装工作。师傅让我想想应该怎么放线。40张桌子,每桌4个电磁炉4KW,共计160KW。电压220V。照明5KW 电压220V。空调12KW 电压380V。厨房风机2台6KW 电压380V ,冰箱4KW, 电压220V。预留 5KW。共计192KW 192/(1.73*0.4*0.85)326.A导线选择95MM的,电能表380/5安 电流互感器400/5。总电箱总开关选择400A3P断路器,分三路,每路一个350A3P断路器。二级电箱300A3P断路器一个分三路,每路150A断路器一个。末级电箱100A3P断路器一个,下面用63A2P断路器每相13个。用3P断路器。空调 风机18KW 电压380V这个好说,A相53个电磁炉及冰箱4KW预留1KW, B相53个电磁炉及照明2KW预留3KW,C相54个电磁炉及照明2KW预留2KW。还有就是当有单相负载又有三相负载的情况下,1KW算4.5A电流还是2A。这个店子的电表需不需要把动力电源和单相电源分别装设电表计量。请师傅些,指导。我是电工新人。望不吝赐教,非常感谢。