土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火锅店电路线路请教

火锅店电路线路请教

发布于:2015-06-30 19:43:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
师傅接了个火锅店的电路安装工作。师傅让我想想应该怎么放线。40张桌子,每桌4个电磁炉4KW,共计160KW。电压220V。照明5KW 电压220V。空调12KW 电压380V。厨房风机2台6KW 电压380V ,冰箱4KW, 电压220V。预留 5KW。共计192KW 192/(1.73*0.4*0.85)326.A导线选择95MM的,电能表380/5安 电流互感器400/5。总电箱总开关选择400A3P断路器,分三路,每路一个350A3P断路器。二级电箱300A3P断路器一个分三路,每路150A断路器一个。末级电箱100A3P断路器一个,下面用63A2P断路器每相13个。用3P断路器。空调 风机18KW 电压380V这个好说,A相53个电磁炉及冰箱4KW预留1KW, B相53个电磁炉及照明2KW预留3KW,C相54个电磁炉及照明2KW预留2KW。还有就是当有单相负载又有三相负载的情况下,1KW算4.5A电流还是2A。这个店子的电表需不需要把动力电源和单相电源分别装设电表计量。请师傅些,指导。我是电工新人。望不吝赐教,非常感谢。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相电源平衡请教

三相电源,当一相超过其他两相的多少,算是不平衡呢!!

回帖成功

经验值 +10