土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构固定支架的钢柱翼缘朝向的问题。急,急急!!!

关于钢结构固定支架的钢柱翼缘朝向的问题。急,急急!!!

发布于:2015-06-30 17:52:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近做到一个工业管道的项目,其中有支架二十多根,滑动支架还好,没有异义。但是到固定支架,我因为有看到其他大的设计院的图纸,他们的钢柱型钢的翼缘都是放在横向(垂直于管道的方向)。我也这样放了,可是审图的人说是应该把翼缘放在纵向(顺着管道的方向)。我感觉大的设计院都是省部级的设计院啊,他们的图纸全都是按翼缘放在横向,应该是对的。我个人分析应该是柱在横向偏心受压,所有那样放钢柱。不知道是不是这样,还是有其他的原因,请前辈们指教!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    能解决受力变形即是正确方案,如两侧变形量相等则固定支架也不受水平力
    2015-07-02 08:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • 青青鸟
    青青鸟 板凳
    钢柱型钢的翼缘垂直于管道的方向是对的,工业管道大都温度应力很大,受力方向应绕强轴方向
    2015-07-01 10:08:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求一份钢结构课程设计计算书

本帖最后由 奠离虚幻 于 2015-6-30 17:13 编辑 任务书:车间为封闭式采暖车间,其长度、跨度见表1.1,混凝土柱柱距为6m,车间内设有两台起重量30吨的中极工作制桥式吊车,轨顶标高8.5m。厂房为梯形钢屋架,尺寸和形式如图1所示。屋架上弦坡度起拱前为1/10,起拱后为1/9.6。屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C30(抗压强度设计值