土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁加腋PKPM输入的问题

关于梁加腋PKPM输入的问题

发布于:2015-06-30 16:18:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下各位达人:
梁加腋在PM中 加腋段结束的平面位置加节点,在支座与该结束位置间布置高度均匀变化的梁(变截面、等截面、变截面输成等截面),按照这种方式采用SATWE计算出来结果都偏小很多,感觉SATWE把一段梁分成三段梁来计算了。有什么方式可以准确计算出加腋梁的配筋呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kugemei
    kugemei 沙发
    楼主现在解决了吗,加腋梁在pk中怎么输入呢?
    2017-03-27 22:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • luolovemi
    luolovemi 板凳
    之前也遇到过一个地下室顶板梁加腋的问题,当时是按照弯矩来反算配筋的,现在还不是很明白,那个大神能分享一下该怎么考虑呢?
    2015-07-31 15:52:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面栏板结构计算式求指导~

大家好,我是菜的不能再菜的新人一名,最近在做一个屋面栏板计算书(高度三米,是不是也可以理解为非常高的女儿墙)以前重来没做过,所以想向各位前辈虚心请教,希望指点一下。我的思路是这样,计算屋面栏板应该考虑地震作用和风荷载作用,两者分别计算,取较安全的那个(因为我这个设防烈度小于6,抗震等级为未抗震,所以只进行风荷载主导作用的计算)。1:风荷载标准值我按荷规:8.1.1-2维护结构计算公式计算

回帖成功

经验值 +10