土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV电流互感器耐压的问题

10KV电流互感器耐压的问题

发布于:2007-10-25 08:24:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂新进了几个10KV电流互感器,在做交流耐压实验是发现电压升到10KV后就有放电声了。厂家出厂耐压是42KV,请问是不是42KV无击穿就合格。经厂家更换了好几次还是这样,不知这样的互感器能用吗?而且打压前已用酒精擦过了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zsp---1976
    zsp---1976 沙发
    试验时互感器二次侧短路接地。天气怎么样?
    2008-07-04 11:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    那这种互感器你敢接到10KV的系统上去吗???
    试验变压器是否还是用的同一个??
    考虑换个试变看看.
    2008-04-22 12:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:是不是小容量的变压器现在提倡用干变?

如题。最近做的工程一般需要的变压器容量都不大,800KVA,630KVA,最大的也就1250KVA。我就都选的SCB10。可是有好几个业主提出来要求把干变换成油变,请问,这方面国家有什么政策要求么? 我个人是比较喜欢干变,我们一般做的也是比较小的市政工程。有没有比较好的理由说服他们用干式变压器。