如题。最近做的工程一般需要的变压器容量都不大,800KVA,630KVA,最大的也就1250KVA。我就都选的SCB10。可是有好几个业主提出来要求把干变换成油变,请问,这方面国家有什么政策要求么?
我个人是比较喜欢干变,我们一般做的也是比较小的市政工程。有没有比较好的理由说服他们用干式变压器。
发布于
2007-10-24 15:27:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
nil1981
安全性明显干变要高,不然地下室也不会有硬性规定。
不会爆炸一点就是油变比不了的。
2007-10-26 10:18:26
来自 PC
评论
举报
jian_72
35kV及以下是推广无油化的。但干变价格相对比油变要高,诚如3楼所言,如非地下室,则并非必须。
2楼的朋友:油变因为有油而会比干变让人放心?呵,第一次听说。是合格的产品都是让人放心的,不合格的产品哪个都不会让你放心,呵,题外话。。。。。。
2007-10-26 08:44:26
来自 PC
评论
举报