土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 冬季混凝土的养护与拆模应符合什么规定

冬季混凝土的养护与拆模应符合什么规定

发布于:2015-06-29 08:11:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  (1)混凝土开始养护时的温度应按施工方案通过热工计算确定,但不得低于5℃,细薄截面结构不宜低于10℃。
  (2)当室外最低温度高于-15℃时,地下工程或表面系数(冷却面积和体积的比值)不大于15m-1的工程应优先采用蓄热法养护,并符合下列规定:
  1)所采用的保温措施应使混凝土的温度下降到0℃以前达到本规范规定的强度。
  2)混凝土浇筑成型后,应立即防寒保温。保温材料应按施工方案设置,并保持干燥。结构的边棱隅角应按加强覆盖保温,迎风面应采取防风措施。
  (3)位于基坑中的混凝土,当地下水位较高时,可待顶面混凝土初凝后,采用放水淹没的方法养护;但当基坑地下水位超出混凝土顶面的高度小于冰层厚度时,不得放水养护。
  (4)当采用暖棚法养护混凝土时,应符合下列规定:
  当采用暖棚法养护混凝土时,棚内底部温度不得低于5℃,且混凝土表面应保持湿润;采用燃煤加热时,应将烟气排出棚外。
  (5)当混凝土掺用防冻剂时,其养护应符合下列规定:
  1)外露表面应覆盖,在负温条件下不得浇水。
  2)混凝土初期养护的温度,不得低于防冻剂规定的温度;当达不到规定的温度时,应采取保温措施。
  3)当混凝土温度低于防冻剂的温度时,其强度不应小于3.5MPa.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小欣赏你
    谢谢楼主分享好材料,挺不错的
    2016-07-21 10:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • 东东369
    东东369 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-11-15 10:46:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压引水隧洞施工中封拱砼浇筑注意事项

  砼浇筑采用砼输送泵进行砼浇筑,在台车模板上预留导管,导管末端安装冲天尾管,冲天尾管垂直伸入仓内,冲天尾管的位置应根据浇筑段长度和砼扩散半径来确定,其间距一般为4~6m,离浇筑段端部约1.5m左右,尾管出口与岩面距离越近越好,但必须保证压出的砼能扩散,一般为20cm左右,封拱时为了排除和调节仓内空气,检查拱顶充填情况,可以在仓内岩面最高的地方设置通气管,在仓的中央部位设置进人孔,以便进入仓内进行必要的辅助工作。施工中砼浇筑准备采取输送泵进行砼输送,当进入拱顶封拱时,砼坍落度可为14~16m,以便加快砼泵的压送速度,连续压送砼,当通气管开始漏浆或压入的砼已超过预计的方量时,停止压送砼,去掉尾管上包住预留孔眼的铁箍,从孔眼中插入防止砼下落的钢筋,然后拆除导管,待顶拱砼凝固后,将外伸的尾管割除,并用灰浆抹平。

回帖成功

经验值 +10