土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜的综合继电保护系统安装

配电柜的综合继电保护系统安装

发布于:2015-06-29 08:43:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1综合继电保护器尺寸的确定
  为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一。值班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂.将22台柜上侧门卸下,用电钻进行钻孔、角磨机切割。
  2综合继电保护器接线操作:
  振兴煤矿采用四种新保护器装置:①DSL-31 B数字线路测控装找;②DSC-31B数字电容器保护测控装置;③DSB-31数字配电变保护测控装置; .DBPA-31数字备用自投保护装置,四种保护器端子排均为3组端子(人一跳合闸回路、B一交流电流、C-直流渊位)都要与上海华星KYN-28-12型配电柜端子排从新连线。工作人员经过认真核对线号,尽足不影响生产,在脱保的情况下用最短的时问将四种计22台保护装置配线并连接。

  3综合继电保护器试验工作:
  在每台保护器安装、连线施工结束后,工作人员都会用YM942B继电保护校验仪对保护器内的各项整定数值进行校对试验,保护动作数位校脸准确无误后保护器方可进行投运。

  4通讯管理机的安装:
  系统改造完成后,每台保护器与后台计算机的通讯传输.都要通过DSI-5011型管理机计算传愉。管理机也需要在配电柜体上开格安装,安装尺寸见(图2)0管理机的安装可以使22台保护器的各项监测和操控数据传输到计算机上,在计算机上就能任意控制每台保护器的“合、分闸”操作和数据读取。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场临时用电TT系统变为TN-S系统存在问题分析

施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连接了。使TN-S电力系统又变为TT电力系统,即三相四线制供电到开关箱——电器设备。三是TT电力系统变为TN-S电力系统后工作零线与保护零线混接。工作零线与保护零线由总配电箱出来,供电到分配电箱——开关箱——电器设备时,两根零线接在了同一个电箱箱体上;或在同一个电器设备处接地。这三个问题严重违返TN-S电力系统的要求,给建筑施工现场带来了严重的安全隐患,如不及时解决后果不堪设想。

回帖成功

经验值 +10