只看楼主 我来说两句说构造柱完全不用计算,不准确。利用构造柱组成组合墙时要算,砌体规范8.2.7和8条。利用构造柱提高砌体抗震能力时要算,抗规7.2.8-2条。其他的,如女儿墙构造柱,当女儿墙较高时,构造柱形成受力柱时等等,都要求计算的。
强柱弱梁,首先是柱的承载力要大于梁的,规范有规定已成定论。但柱的刚度比柱小较多时,显然强震时很难形成希望的梁铰机制。所以柱的刚度也不能太小。这一点,好像在江苏省关于结构设计的规定中已经明确。可以参考。