土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器工作原理及使用的说明

漏电保护器工作原理及使用的说明

发布于:2015-06-28 09:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
2003003916-0.jpg
  漏电保护器工作原理虽然比较简单,但在实际使用中会出现这样或那样的错误,造成不必要的误动或拒动,下面介绍一下售后服务中遇到的常见的几个实例。
   图2是因安装人员的不规范接线,将该插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子,如图2中b所示,当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作。改正方法见如图2中a所示。
2003003028-1.jpg
  图3误用了三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
  
2003001141-2.jpg
图4两只漏电保护器线路混同,图4a当灯接通后1LDB出现差流,2LDB出现三相不平衡电流,造成1LDB和2LDB跳闸,在图4b中两只漏电保护器共用一根零线,单独合上3LDB或4LDB时不会跳闸。但当同时使用时,两只漏电保护器将同时跳闸,结果造成二条线路不能同时供电,因为二个负载不会大小相同。
20030063Z-3.jpg
  图5在安装漏电保护器时不能重复接地,否则通过零序互感器电流减少,导致漏电保护该跳闸时而不能跳闸。
2003005923-4.jpg
  图6接零保护线通过检测互感器,设备当出现漏电时,由于相线漏电流经接零保护线又回过检测互感器,使互感器检测不出漏电流,致使漏电保护器不动作。
2003005G4-5.jpg
  最后要指出的漏电保护器安装位置不能太高“试验按钮”要处在易操作位置,按试验按钮的目的是模拟人为漏电,强制使漏电保护跳闸,验证能否正常工作,至少每月试验一次。如果失灵或不动作时,应立即拆下来修理或更换。试按按钮的时间每次不得超过IS也不能连续频繁操作,以免烧毁试验电阻扣线圈。

2003003916-0.jpg


2003003028-1.jpg


2003001141-2.jpg


20030063Z-3.jpg


2003005923-4.jpg


2003005G4-5.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同转速三相异步电动机输出功率和转矩关系

在变极调速时,根据定子绕组的不同改接方法,三相异步电动机在不同转速时的输出功率和转矩会有不同的比例关系。最常用的一种改接方法,即2Y/△接法2Y/Y接法也是常用的一种改接方法,即在倍极数时定子绕组为星形.形接法。若在不同改接方法时保持电源电压U1不变,通过每个线圈中的电流/>不变(即保持导体的电流密度不变),则输出功率的变化。 可以看出,在2Y/△接法时,异步电机的转速变化一倍,输出功率只变化约15:S,所以,这种接法适用于恒功率的情况下调节转速。由于转矩jlf2二尝,n是转子的角速度,低速时约为高速时的一半,所以在低速时产生的转矩将比高速时大。金属切削机床在一般的情况下,低速时进行粗切削,进刀量大,需要转矩大;高速时进行精切削,进刀量小,需要转矩小,而在不同转速时所需功率接近恒定值,因此适宜于采用2Y/△接法调速。

回帖成功

经验值 +10