土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同转速三相异步电动机输出功率和转矩关系

不同转速三相异步电动机输出功率和转矩关系

发布于:2015-06-28 10:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在变极调速时,根据定子绕组的不同改接方法,三相异步电动机在不同转速时的输出功率和转矩会有不同的比例关系。最常用的一种改接方法,即2Y/△接法2Y/Y接法也是常用的一种改接方法,即在倍极数时定子绕组为星形.形接法。若在不同改接方法时保持电源电压U1不变,通过每个线圈中的电流/>不变(即保持导体的电流密度不变),则输出功率的变化。
可以看出,在2Y/△接法时,异步电机的转速变化一倍,输出功率只变化约15:S,所以,这种接法适用于恒功率的情况下调节转速。由于转矩jlf2二尝,n是转子的角速度,低速时约为高速时的一半,所以在低速时产生的转矩将比高速时大。金属切削机床在一般的情况下,低速时进行粗切削,进刀量大,需要转矩大;高速时进行精切削,进刀量小,需要转矩小,而在不同转速时所需功率接近恒定值,因此适宜于采用2Y/△接法调速。
根据机械负载的要求,我们可以选用恒功率或恒转矩变极调速的异步电机。但是对于一台已经制好的异步电机,我们应当按照它铭牌上规定的连接方法使用,不能随便改变接法,因为制造厂是按照铭牌上规定的工作情况设计制造的。例如,规定是2Y/Y接法的异步电机,如果在多极数时把Y接法改为△接法,则每相绕组的电压将提高几倍,感应电势S1及主磁通4真也就相应地增大,使电机磁路过分饱和,激磁电流急剧增大,而使异步电机损坏。
可以看出,在2Y/Y接法时,三相异步电动机在高速时允许的输出功率将比低速时增大一倍。由J二尝可以知道,在两种转速下异步电机的额定转矩接近不变,故为恒转矩调速。起重机、运输带等机械,由于负载转矩是恒定的,所以适宜于采用2Y/Y接法调速。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一个公式的事,说了那么多有什么用?

    转矩M=9550P/n M---牛顿米 P---KW n----r/min (转/分)
    2015-06-28 16:27:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源的自动及手动控制对比

双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作。当常用电源恢复正常时,双电源开关又可经由控制器的延时转换操作实现对常用电源的重新接通,即实现自复操作。

回帖成功

经验值 +10