星三角起动热继电器整定电流一般为1.2倍的额定电流,但是很多时候在配线时为了美观和节省线缆,将热继电器装于电源接触器的下方,三角形运行时经过热继电器主桩头的电流不是线电流,而是相电流,这样就不能用1.2倍的额定电流来整定,而是整电流等于1.2×(In/√3)。
如:15kw的三相异步电动机额定电流约为28.5A,若热继电器装于电源进线处,则整电流等于34A,若热继电器装于电源接触器下方,则整电流等于20A。
如:查电工手册,可知30KW单相异步电机的额定电流为56.9A,如果没有电工手册,也可根据一个KW两安培来估算。星三角降压起动电路中,热继电器与主接触器相接。主接触器中所流过的电流仅为电动机额定电流的0.557倍。故热继电器的整定电流为电机额定电流的0.557倍。考虑的实际运行的情况,可以适当增大或减小。
设电机的额定电流为Ie,星三角降压起动电路中,热继电器与主接触器相接。主接触器中所流过的电流仅为电动机Ie的0.557倍(即三角型线电流的1/√3)。故热继电器的整定电流为电机额定电流的0.557倍。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cool1699
    cool1699 沙发
    谢谢楼主提供资料。
    2016-04-28 09:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • 玫瑰和月季
    配上图就更直观了
    2016-04-25 10:58:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恶劣天气对高压输电线路高压绝缘子的危害

对于输电线路来说是一种自然灾害,较大范围、继续时间较长的降雪导致的融冰雪、雾凇、雨凇和区域性的继续大雾。易形成大范围的高压绝缘子冰凌冰闪故障。近年来,受全球气候变暖影响,降雨减少,暖冬天气继续气温在-810℃之间,易形成大雾,气温0℃左右的天气继续时间长,更易于出现雾凇雨凇、融雪和雨雪天气。同时随着线路运行环境的不时恶劣,以大气中悬浮的细小尘埃为凝结的雾滴沉降会使近地面大气污染浓度突发性增高,继续大雾带来的湿沉降使高压绝缘子受更大污染。