土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 恶劣天气对高压输电线路高压绝缘子的危害

恶劣天气对高压输电线路高压绝缘子的危害

发布于:2015-06-28 08:24:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于输电线路来说是一种自然灾害,较大范围、继续时间较长的降雪导致的融冰雪、雾凇、雨凇和区域性的继续大雾。易形成大范围的高压绝缘子冰凌冰闪故障。近年来,受全球气候变暖影响,降雨减少,暖冬天气继续气温在-810℃之间,易形成大雾,气温0℃左右的天气继续时间长,更易于出现雾凇雨凇、融雪和雨雪天气。同时随着线路运行环境的不时恶劣,以大气中悬浮的细小尘埃为凝结的雾滴沉降会使近地面大气污染浓度突发性增高,继续大雾带来的湿沉降使高压绝缘子受更大污染。
高压绝缘子外表覆冰或被冰凌桥接后,-5℃左右。绝缘强度下降,泄露距离缩短。融冰过程中冰体表面或冰晶体表面的水膜会很快溶解污秽物中的电解质,提高融冰水或冰面水膜的导电率,引起高压绝缘子串电压分布的畸变。两端高压绝缘子随着电压急剧上升,还会引起单片高压绝缘子表面电压分布的畸变,从而降低覆冰高压绝缘子串的闪络电压。同时,融冰期通常伴有大雾,大气中的污秽微粒作为凝聚核包含在雾中,将会使高压绝缘子覆冰融化时冰水电导率进一步增加。有关试验数据标明,覆冰越重、电压分布畸变越大,高压绝缘子串两端特别是高压端高压绝缘子承受电压百分数越高"随着冰水导电率的增大,工频电压的作用下,泄漏电流也在不时增大,增大到一定水平时,形成闪络通道,线路跳闸。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输配电设备高低压无功补偿原则

输电设备的高低压动态无功补偿有好多种方法,但是为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,动态无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。  (1)总体平衡与局部平衡相结合,以局部为主。  (2)电力部门补偿与用户补偿相结合。  在配电网络中,用户消耗的无功功率约占50%~60%,其余的无功功率消耗在配电网中。因此,为了减少无功功率在网络中的输送,要尽可能地实现就地补偿,就地平衡,所以必须由电力部门和用户共同进行补偿。

回帖成功

经验值 +10