土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜操作规程方法的说明

低压配电柜操作规程方法的说明

发布于:2015-06-28 08:21:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 基本规定
1.1 低压配电柜的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。
1.2 低压配电柜的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。
1.3熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。
1.4配电房维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持0.7米以处距离。
2 检查
2.1柜门开关动作灵活可靠,屋顶无渗漏水,柜外、柜内清洁无杂物,柜门钥匙、操作棒、警示牌等齐全。
2.2各负荷开关手自动合闸分闸灵活可靠,过压、过流、欠压、失压保护功能完好,安装接线牢固可靠无灼痕,、隔离开关合闸分闸灵活可靠,安装牢固,触点(连接处)接触牢固、无灼痕。
2.3各面板指示灯齐全,指示仪表(含互感器)指示准确且在有效期内使用。
2.4补偿电容无漏液,功率补偿仪工作正常指示准确。
2.5接地线油漆无脱落,紧固螺丝牢固,接线线或排无破损、硬伤、腐蚀现象。
3 送电
3.1 合主开关
关后门→关前门→把手至分断闭锁→操作棒合上隔离→操作棒合下隔离→把手至工作位置→合断路口(自动合闸按钮)→挂“请勿合闸带电危险”
3.2合分开关
关后门→关前门→把手至分断闭锁→操作棒合上隔离→操作棒合下隔离→把手至工作位置→合断路口(自动合闸按钮)。
3.3注意:送电前必须断开负荷,停电时必须断开负荷开关,严禁带负荷的情况下用隔离开关来切断负荷电源。
4 停电
分断断路器→把手至分断闭锁→操作棒分断下隔离→操作棒分断上隔离→把手至检修位置→开前门→开后门→挂“停电检修”
1在紧急情况下,允许在合闸状态下开门,此时只许打开解锁装置。
5 巡检
5.1配电房严禁闲人进入,每天最少一次进行全面检查,电工抄表时必须对配电房的全面工作情况进行检查,发现问题必须记录,并即时解决。
5.2巡检一人以上,其中一人监护,与导体保持一定距离。
5.3严重情况必须立即停主电源并通知总部高压配电房停电。
6 检修
6.1检修人员必须配齐相关有效电工工具、穿戴好绝缘保护用品及悬挂警示牌。
6.2应挂接保护性临时接地线(在验电后复查无误,确认无电后才可装设接地线),装设接地线时人体要保持与导体的安全距离;先接接地端,后接设备端,并应良好连接,拆时顺序相反;
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

svg高压动态无功补偿柜的作用

高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢?  用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。

回帖成功

经验值 +10