发布于:2015-06-28 08:38:28
来自:电气工程 / 供配电技术
[复制转发]
限制操作过电压
操作过电压是决定特高压输电系统绝缘水平的最重要依据。特高压系统主要考虑三种类型的操作过电压:合闸、分闸和接地短路过电压。
接地短路时在正常相产生的过电压,主要依靠线路两端的MOA限制。因此,在特高压系统的操作过电压研究中以此作为限制操作过电压的底线,将合闸和分闸过电压限制到适当的范围内。又由于相当一部分限制操作过电压措施是建立在限制功频过电压的基础上,因此,除上述采用的限制功频过电压措施外,还要考虑下列措施:www.pw0.cn
1、金属氧化物避雷器(MOA)。近年来随着MOA制造水平的提高,其限制操作过电压能力也不断提高,成为目前国际上限制操作过电压的主要手段之一。在现阶段特高压研究中,变电站和线路侧都采用额定电压为828kV的MOA。
2、断路器合闸电阻限制合闸过电压。合闸时,断路器辅助触头先合上,经过一段时间,主触头合上,以达到限制合闸过电压的目的。在国外,美国BPA合闸电阻为300Ω,前苏联合闸电阻为378Ω,意大利使用分合闸电阻为500Ω,日本由于线路较短,采用高合闸电阻,使用分合闸电阻为700Ω。在我国,综合各种因素后,初步确定1000kV断路器合闸电阻去400Ω。
3、使用控制断路器合闸相角的方法来降低合闸过电压,使合闸相角在电压过零附近,以降低合闸操作过电压。1998年国际大电网会议对相控断路器的优缺点进行了讨论,认为通过分析计算和现场试验可以证明相控断路器的有效性。电工之家
4、用断路器分闸电阻来限制甩负荷分闸过电压。分闸时,主触头先打开,经过一段时间,辅助触头打开,以达到限制分闸过电压的目的。但由于分闸电阻所需的能量很大,分闸电阻在有的线路中还会影响到限制合闸过电压的效果,一般用线路两端MOA就可以将大部分分闸过电压限制在要求的水平以下,因此,在大部分情况下不采用分闸电阻。
5、选择适当的运行方式以降低操作过电压。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
回复 举报