土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器通电一次常开触点保持为常闭触点

继电器通电一次常开触点保持为常闭触点

发布于:2015-06-28 07:12:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器线圈接在控制回路里,主触头接在需要控制的主干回路里。
你是想按一下启动按钮(而不是一直按着),而使主干回路里的常开主触头(K)变成常闭,持续通电运行(而不会因为启动按钮松手后,主触头释放而中止运行)。
你说的这种方法叫自闭锁。
解决办法就是把继电器的一对常开触头(K1)并接在启动按钮两端。
启动按钮按下后,继电器线圈带电,常开触头(K和K1)都吸合,K1吸合后与启动按钮并联向继电器线圈供电,即使再松开启动按钮,继电器线圈仍由K1(闭全)供电,而不会不使主触头K释放。