土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器安装和运行注意事项

漏电保护器安装和运行注意事项

发布于:2015-06-28 07:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。安装时要正确,接线时要分清相线和零线。
  1、漏电保护器的工作零线不可以就近接线、单相负荷不可以在漏电保护器两端跨接。
  2、漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。
  3、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA。
  4、在由同一台变压器供电的系统中,不可以将一部分设备保护接零而另一部分设备保护接地。
  5、绝对不可以在保护线或者保护零线上安装开关、熔断器或单独的断流开关。
  6、通常正常工作电流的相线和零线接在漏电保护器上,而保护接地线绝不能接在漏电保护器上,否则,若相线与设备外壳搭接时,故障电流会通过保护线流过漏电保护器,零序电流互感器检测不出故障电流,即零序电流仍为零,漏电保护器不会动作。
  7、在使用漏电保护器时,用电设备侧的零线与保护线也不可接错,若误把保护线当零线用,则漏电保护器无法合闸。
  8、安装在干燥、无尘的场所,安装位置应垂直,各方向倾斜度不应超过规定值。
  9、对于电子式漏电附件,电子端与负载端不能接反,否则将损坏漏电附件。
  10、安装场所附近的外磁场,在任何方向不应超过地磁场的5倍。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电源插头线和插座的正确接法

电源插座是我们日常生活中最常见的装置,一般家庭使用的都是比较安全地电源插座,但是随着电器的大量出现,插座的使用频率也是越来越高,相应的,触电事故的发生也是越来越高频率。除了选购值得信赖的安全插座外,我们在使用时也应该格外的小心谨慎,防止这类事故的发生。下面电工之家为大家介绍一下电源插头线和插座的正确接法。   面对插座应按左零(N)右火(L)上地(E)的正确接法接线。   火线-L(红、黄、蓝色)

回帖成功

经验值 +10