过电压保护器安装及注意事项:
a、户内型过电压保护器可以水平安装在各种不同型号的开关柜内,该类过电压保护器除直接与开关柜“A”、“B”、“C'三相及接地相(“D”相)相连的, 线鼻子为裸导体外,其余部分被绝缘体封闭,因此过电压保护器的相间、相对地(或柜体)的距离及对柜体安装空间要求相应较小,可直接安装在开关柜的手车底盘内或互感器, 室内;
b、带有过电压动作计数器的组合式过电压保护器,先将过电压保护器本体(安装方式同上)和过电压动作计数器各自固定好后,通过配备的特制电缆相连,安装尺寸详见《过电压动作计数器说明书》;
c、过电压保护器在和三相电源(A、B、C)及接地端(D)相连时,须注意以下事项:
(1)电缆外端裸露的连接线鼻子相互之间距离,应满足不同电压等级的不同相带电导体之间保持的最小安全距离的要求;
(2)过电压保护器电缆线之间的安全距离及过电压保护器电缆线与不同相母线(或柜体)之间的安全距离应不小于该型保护器电缆出口处的相间距离(应在电缆拉紧状况下);
(3)高压电缆长度要根据安装位置进行选择,长短要适当,过长时可将该相电缆捆扎固定在同相母排(线)上,严禁将不同相电缆捆扎在一起;
(4)用户在手车上安装过电压保护器,可先将过电压保护器的B相正对母排的B相位置固定,然后再进行接线;
(5)安装时严禁手提电缆。同时要注意避免高压电缆被锐器割破。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力设备安装过程中需要注意哪些事项

电力设备安装进程中必要过细铺设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整,破坏的电缆盘不能滚运。铺设时,先用切合的电缆盘架将电缆盘架空。放电缆时,各作业人员服从领队的指挥,统一举措。在已运行的电缆沟内铺设电缆时,应采取掩护步伐,警备磨破运行中的电缆造成泄电变乱。电缆铺设机至拐弯处,作业人员应站到外侧。在路口、过道铺设电缆时应采取须要的步伐,警备绊伤路人。电缆穿入带电的盘时,要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。利用喷灯制作电缆头时,应有防火步伐,环氧树脂的加热必须用间接加温要领,克制用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时,应在电缆终端头悬挂警示牌,以防与人体打仗,测验后要对被测试的物体放电。在高压柜、变压器、低压柜、电缆及全部大概触电的部位,应挂上警示牌。全部电气配置、电线电缆要连结干燥,严防雨水浸入。电力设备安装进程中必须警钟长鸣,包督工程的宁静实施。