土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于热继电器的安装技巧的说明

关于热继电器的安装技巧的说明

发布于:2015-06-28 07:10:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
(1)热继电器安装位置。
  ①首先核对热继电器规格是否符合控制对象的过载保护技术要求,热继电器只能作为电动机的过载保护,而不能作为短路保护,常与接触器和熔断器组合使用。
16361631U-0.jpg
  ②热继电器的安装方向必须与说明书中规定的方向相同,误差不应超过S
  ③当热继电器与其他电器安装在一起时,应注意将其安装在其他发热电器的下方,以免动作特性受到其他电器发热的影响。
  (2)热继电器安装接线。
  ①热继电器的热元件应申接在主电路中,其动断控制触头应串接在辅助电路中。
  ②热继电器进出线端连接导线,应按电动机的额定电流正确选用,尽量选用铜导线。由于铝导线与热继电器铜接线端连接,接触电阻大,易引起连接处发热,热继电器可能提前动作或误动作。铜导线的截面积对热继电器的动作准确性有较大的影响,可按表3一2b进行选择。若选择的导线过细。使轴向导热差,热继电器可能提前动作;如选择的导线过粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。
  (3)热继电器参数调整方法。
  ①热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,绝对不允许折弯双金属片。
  ②一般热继电器应置于手动复位的位置上,若需要自动复位时,可将复位螺钉沿顺时针方向旋转。
  ③热继电器由于电动机过载动作后,若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般复位时间是手动复位需要2min,自动复位需要5min。

16361631U-0.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欧姆龙信号继电器线脚判断和线脚间的关系

欧姆龙信号继电器的线脚判断和线脚间的关系:一般欧姆龙继电器的外壳有标注,如果没有,自己用万用表测一下也很简单。准备:5V电源、万用表。步骤:1、找出线圈引脚用万用表测各引脚间的电阻,阻值在数百至1K欧姆左右的两个脚是线圈引脚。注意有些继电器的线圈分正负极,反接虽然不至于损坏,但不动作。2、找出常开、常闭点用万用表测除线圈之外的四个引脚,导通的两个引脚是常闭关系,给线圈加上5V直流电,使继电器动作,它们应断开;如果没有断开,则内部是短接关系。