地下消防水池 问题请教 刚接触感觉无处下手 求指点

发布于:2015-06-27 09:39:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
400立方储水。宽7m,总长18.6m,水池15m,泵室3.6m。地下,池深4m,池顶覆土0.5m。 不考虑地下水位影响
基地标高-4.5m
准备设计剪力墙结构 上开间3600,3750*4 进深7000。布置梁

1.底板用不用外伸
2.泵室 和水池 用不用分别设计构造 (底板 壁板的厚度)
3.剪力墙上布置梁可不可以

另外还有没有其他需要注意的问题

求指点

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jiyifeiyu
    jiyifeiyu 沙发
    刚好有需要
    2015-07-06 11:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • chencj1949
    chencj1949 板凳
    1.底板计算两次,正常荷载一次,抗浮荷载一次。
    2.水池外壁墙计算,消防水池里面水对外墙的作用计算一次,按挡土墙的要求计算一次。
    3.顶板,按正常顶板设计即可。
    4.考虑设备的高度要求,泵室要不要降板。
    5.吸水槽、集水坑和排水沟的设计。
    2015-06-30 17:14:30