框架-核心筒按框架-剪力墙设计,周期折减系数还能取0.9吗?
框架-核心筒按框架-剪力墙设计,周期折减系数还能取0.9吗?
高规9.1.2条框架-核心筒不到60m可按框架-剪力墙设计,适当降低核心筒和框架的构造要求。
高规4.3.17条,周期折减系数框架核心筒0.8~0.9,框架-剪力墙0.7~0.8,还能取0.9吗?
发布于
2015-06-26 21:12:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hjgnehdueg
很好的资料谢谢分享啊。
2017-01-05 15:09:05
来自 PC
评论
举报
sunqiulin2001
周期折减系数的意义是反映填充墙对结构实际刚度的影响,规范给出了相应的取值范围。应结合填充墙数量、平面位置、墙体材料及与主体部分的连接处理综合考虑。需要注意,由于建筑平面不同造成填充墙沿楼层分布不均匀而形成的“薄弱层”,对于不同的楼层,是否可以取用不同的折减系数?