中央空调计费系统的研究与设计摘要:随着社会的进步,人们对居住环境、生活质量的要求也在不断地提高。中央空调在民用住宅、商用大厦、高档写字楼及多功能的综合性大楼中也被广泛采用。本文对分户能量计量表的结构、功能及管理软件进行设计与研究,以为用户提供一个公正、合理、科学的收费依据。 1、引言 随着社会的进步,人们对居住环境、生活质量的要求也在不断地提高。中央空调在民用住宅、商用大厦、高档写字楼及多功能的综合性大楼中也被广泛采用。而采用按冷/热量计费的方式,无疑会为用户提供一个公正、合理、科学的收费依据;另外还可以建立用户的经济利益与使用能耗的直接联系,从根本上增强用户的节能意识,最大幅度地减少能源的浪费。本文就是基于这种计费方式,对分户能量计量表的结构、功能及管理软件进行设计与研究。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
克莱门特
沙发
按使用空调系统的规律划分推荐如下:
2015-07-30 17:01:30
赞同0
-
fortunemin
板凳
按照楼主的说法,其实首先要做的就是空调系统划分,建议划分为3个空调系统,商业为K-1,办公为K-2,酒店为K-3。(主要考虑酒店与办公商业作息时间不一样,而且酒店一般需要独立运维及独立计量,酒店肯定需要单独设置一套系统,而商业与办公可以合用一套系统,如果商业与办公需要独立计量与运行维护,建议分为两个系统)
2015-07-29 16:57:29
赞同0
加载更多系统方案:一、1-10采用风冷热泵(解决供冷和供热);二、10-20采用风冷热泵全热回收(解决供冷和供热、生活热水),系统简单。
回复 举报
商业冷热源采用水冷冷水机组+燃油/燃气锅炉,办公冷热源采用冷水机组+燃油/燃气锅炉(如果办公楼每层面积不大,且分层出租,分层计量,也可以考虑采用多联机空调系统),酒店冷热源采用带热回收水冷冷水机组+燃油/燃气锅炉(四管制,风机盘管+新风系统)
回复 举报