土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助!求助!一个工程难倒我了!!大神大神来帮我~~~

求助!求助!一个工程难倒我了!!大神大神来帮我~~~

发布于:2015-06-27 00:47:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我简单地来说下,设计该工程的冷热源系统方案,这是个上海一商业综合楼,地下1层为停车库及设备用房,1~5层为商业,每层层高为5米,要求夏季供冷冬季采暖;6~10层为办公,要求夏季供冷、冬季供暖;10层~20层为客房,要求具备同时供冷、同时供热能力,同时要求四季供应生活热水热水,建筑总高度为70米,主楼屋顶或5层裙房屋顶均可放置冷却塔或空调设备;地下1层设备用房可放置空调主机设备’可供空调与生活热水的能源只有电力。其它参数未明确,可以自行设定。

我也就是个暖通专业刚出山的,什么经验都没有。这个工程真是难倒我了。拜托各位大神帮帮我看看能怎么设计,顺便能解释下工作原理就更好了。



全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    按使用空调系统的规律划分推荐如下:
    系统方案:一、1-10采用风冷热泵(解决供冷和供热);二、10-20采用风冷热泵全热回收(解决供冷和供热、生活热水),系统简单。
    2015-07-30 17:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • fortunemin
    fortunemin 板凳
    按照楼主的说法,其实首先要做的就是空调系统划分,建议划分为3个空调系统,商业为K-1,办公为K-2,酒店为K-3。(主要考虑酒店与办公商业作息时间不一样,而且酒店一般需要独立运维及独立计量,酒店肯定需要单独设置一套系统,而商业与办公可以合用一套系统,如果商业与办公需要独立计量与运行维护,建议分为两个系统)
    商业冷热源采用水冷冷水机组+燃油/燃气锅炉,办公冷热源采用冷水机组+燃油/燃气锅炉(如果办公楼每层面积不大,且分层出租,分层计量,也可以考虑采用多联机空调系统),酒店冷热源采用带热回收水冷冷水机组+燃油/燃气锅炉(四管制,风机盘管+新风系统)
    2015-07-29 16:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 812 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调计费系统的研究与设计

摘要:随着社会的进步,人们对居住环境、生活质量的要求也在不断地提高。中央空调在民用住宅、商用大厦、高档写字楼及多功能的综合性大楼中也被广泛采用。本文对分户能量计量表的结构、功能及管理软件进行设计与研究,以为用户提供一个公正、合理、科学的收费依据。 1、引言 随着社会的进步,人们对居住环境、生活质量的要求也在不断地提高。中央空调在民用住宅、商用大厦、高档写字楼及多功能的综合性大楼中也被广泛采用。而采用按冷/热量计费的方式,无疑会为用户提供一个公正、合理、科学的收费依据;另外还可以建立用户的经济利益与使用能耗的直接联系,从根本上增强用户的节能意识,最大幅度地减少能源的浪费。本文就是基于这种计费方式,对分户能量计量表的结构、功能及管理软件进行设计与研究。