   (1)形成原因。
  1)注浆时,拔管速度过快,注浆压力不够。
  2)未注满钻孔。
   (2)处理方式。
  采用千斤顶拔出锚杆,重新钻孔,重新注浆。
   (3)预防措施。
  1)注浆时,严格按设计、 规范要求的程序进行,拔管速度与注浆速度配套。
  2)注浆压力必须满足设计、规范要求,当压力无法达到要求时,应暂停施工,拔出锚杆,查明原因后重新清孔注浆。
  3)注浆时,应待排气管(出浆管)冒出稠浆,并持续保持一定注浆压力后方能停止。
  4)注浆配合比设计时,可考虑掺加铝粉等微膨胀剂。