土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火卷帘能否穿管

防火卷帘能否穿管

发布于:2007-10-24 20:12:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,防火卷帘能否穿管,防火卷帘内的是否设置喷淋啊

1193227930079.JPG

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • stilscoline
    stilscoline 沙发
    防火卷帘是肯定不能穿的。如果上面有隔断可以从上面的隔断穿过去,这个要跟建筑的商量,实在不行可以考虑在卷帘旁边做一个400左右的短墙,管子可以从短墙穿过去。
    2007-10-28 11:25:28

    回复 举报
    赞同1
  • dabingonline@co163
    哈哈,当然了,如果卷帘上面有墙的话,从墙上穿不就行了?这问题不就简单了嘛?

    但现在的问题是如果没有墙,甚至更极端的情况,连梁都没有怎么办?从哪穿?
    2007-10-27 10:57:27

    回复 举报
    赞同1
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商店,商业网点问题疑惑

问题一,假设一个工程,南北两栋,每栋一二层设置商业网点,3-6层住宅,商业网点面积,分隔,安全疏散满足建规中关于商业网点的条文要求,南北两楼用商业网点连接但没有连通,用墙体隔开了,连接处上部没有住宅(其实就南北两楼中间,又做了几个小商铺).一二层商业网点总体积大于10000,总面积4000平方(没有计算上部住宅的体积),这个消防怎么考虑.要不要喷淋,要不要消火栓.该不该按商店考虑.问题二:如果上面工程一二层考虑为商业网点,那么假设上面的住宅不存在(但面积,分隔,安全疏散仍同上面的工程),我应该把一二层考虑为什么性质的建筑,该按哪一条设计室内消防.

回帖成功

经验值 +10