土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商店,商业网点问题疑惑

商店,商业网点问题疑惑

发布于:2007-10-24 19:13:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题一,假设一个工程,南北两栋,每栋一二层设置商业网点,3-6层住宅,商业网点面积,分隔,安全疏散满足建规中关于商业网点的条文要求,南北两楼用商业网点连接但没有连通,用墙体隔开了,连接处上部没有住宅(其实就南北两楼中间,又做了几个小商铺).一二层商业网点总体积大于10000,总面积4000平方(没有计算上部住宅的体积),这个消防怎么考虑.要不要喷淋,要不要消火栓.该不该按商店考虑.
问题二:如果上面工程一二层考虑为商业网点,那么假设上面的住宅不存在(但面积,分隔,安全疏散仍同上面的工程),我应该把一二层考虑为什么性质的建筑,该按哪一条设计室内消防.
问题三:如果问题二需要做室内消防,那为什么上面多了几层住宅,就不用做消防了呢???按一般的想法,建筑体积大了,危险就更大了,为什么上面住了人,就能降低消防标准了呢??十分的疑惑,望高手解答.!!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxinbao99999
    只是审查的对网点的一种死板教条理解,编规范的解释商业网点时,上面不带住宅的面积小于300平方的更有利于安全。
    2009-06-18 16:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • 爱画图真是太好
    江苏的现在 商业总面积大于3000就要设。
    2009-06-15 15:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[问题]关于消防泵停泵的问题

假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?

回帖成功

经验值 +10